Здравствуйте, я так понимаю, что магнитное решение в среднем на четверть дешевле фотоэлектрического.
Подскажите можно ли безболезненно (без или с минимумом доработок) перейти на магнитный аналог для следующих датчиков:
Абсолютный датчик углового положения ЛИР-ДА158А-1-H-14-5-RS-3-2
Датчик ЛИР-158Б-1-Н-001000-05-ПИ-8
то, что разрешение станет не 1000 , а 1024 не страшно.
И если можно, то со стоимостью.
Оптика -> Холл Помощь в переходе
Модератор: Денис Кашин
Здравствуйте,
Магнитные энкодеры отличаются от инкрементных повышенной защитой к воздействиям внешней среды и в тоже время они обладают невысокой точностью по сравнению оптоэлектронными преобразователями перемещений.
Поэтому "безболезненный" переход понятие относительное, что для Вас важнее?
С уважением,
Ефимов С.Е.
Магнитные энкодеры отличаются от инкрементных повышенной защитой к воздействиям внешней среды и в тоже время они обладают невысокой точностью по сравнению оптоэлектронными преобразователями перемещений.
Поэтому "безболезненный" переход понятие относительное, что для Вас важнее?
С уважением,
Ефимов С.Е.