Страница 1 из 1

Совместимость импортных датчиков с УЦИ

Добавлено: 30 сен 2019, 07:31
madkinder
Доброе утро! Помогите разобраться пожалуйста, есть два типа датчика
1) incremental encoders gaux -30-driver 5V dc rs422-A,A/,B,B/,0,0/ (0,gated A,B)-10 000 разрешение
2) абсолютный энкодер baumer gm400.z52 тип выходного сигнала код Грея,SSI(RS-485), Uпит-10...30 В DC, число оборотов вала 4096 число положений вала 4096
Будут ли они совместимы с УЦИ ЛИР 510М?

Re: Совместимость импортных датчиков с УЦИ

Добавлено: 30 сен 2019, 11:41
Денис Кашин
Здравствуйте,
1) incremental encoders gaux -30-driver 5V dc rs422-A,A/,B,B/,0,0/ (0,gated A,B)-10 000 разрешение
Если у энкодера питание 30В, то нужна УЦИ с питанием 10..30В. Выход энкодера 5В RS422 совместим у входом УЦИ. Питание нужно подавать в обход разъёма УЦИ.
Если у энкодера питание 5В, то он полностью совместим с УЦИ ЛИР-510М.01
бсолютный энкодер baumer gm400.z52 тип выходного сигнала код Грея,SSI(RS-485), Uпит-10...30 В DC, число оборотов вала 4096 число положений вала 4096
кода z52 я в документации не нашёл.
Энкодер так же совместим по выходным сигналам (на разъём УЦИ подключается Pulse+, Pulse-, Data+, Data-, GND). УЦИ лучше взять с питанием 10..30В, питание энкодера от 10..30В (Ub, GND). Остальные сигналы не подключаются.
Если сигналы в коде Грея кодируют обороты и внутри оборота сразу, то УЦИ декодирует посылку верно. Скорее всего, в энкодере так и есть.

Re: Совместимость импортных датчиков с УЦИ

Добавлено: 30 сен 2019, 12:01
madkinder
"Выход энкодера 5В RS422 совместим у входом УЦИ. Питание нужно подавать в обход разъёма УЦИ."
Не понял почему в обход разъема на разъёме уци есть +5в с него и планирую взять питание энкодера

По абсолютному вопрос вы написали pulse +, pulse -, это же тоже самое что clock +,clock-??

Re: Совместимость импортных датчиков с УЦИ

Добавлено: 30 сен 2019, 13:45
Денис Кашин
Не понял почему в обход разъема на разъёме уци есть +5в с него и планирую взять питание энкодера
Если датчик с питанием 5В, питание берётся с разъёма УЦИ. Если 10..30В - то питание от внешнего источника.
По абсолютному вопрос вы написали pulse +, pulse -, это же тоже самое что clock +,clock-??
Да, это то же самое.

Re: Совместимость импортных датчиков с УЦИ

Добавлено: 30 сен 2019, 14:42
madkinder
Спасибо большое за консультацию!