Страница 1 из 1

Тип выходного сигнала OC или HTL

Добавлено: 01 июн 2020, 15:20
denkrauss
Добрый день, прошу помощи в следующем:
необходимо подключить к ПЛК круговой энкодер и использовать в качестве счетчика. Напряжение логической "1" ПЛК от +15В до +30В. Датчик с каким типом сигнала (OC или HTL) выдаст желательно +24В на своем выходе. И в чем между ними разница? По осциллограмме не разобрался (они вроде бы как одинаковые). Или в данном случае, сколько подашь питания, примерно столько же будет и на выходе?
Заранее благодарен!

Re: Тип выходного сигнала OC или HTL

Добавлено: 02 июн 2020, 09:43
Денис Кашин
Здравствуйте,
Сигнал типа "HTL" имеет дифференциальный выход "push-pull", то есть 2 линии - прямая и инверсная. Каждая из линий подключается либо к 0В, либо к напряжению питания. Для подключения на "single ended" вход ПЛК достаточно подключить прямые сигналы A, B, если нужно R.

Сигнал типа "открытый коллектор" имеет 1 линию, которая подтягивается к 0В. При лог "1" линия подтянута к 0В, при лог "0" - в высокомипедансном состоянии (висит в воздухе). Чтобы получить цифровой сигнал, необходимо подтянуть линию через резистор к нужному напряжению (например, напряжению питания).

Плюсы HTL - высокая устойчивость к синфазным помехам;
Плюсы OK - возможность установки любого напряжения для логического уровня.

Re: Тип выходного сигнала OC или HTL

Добавлено: 02 июн 2020, 10:18
denkrauss
Добрый день, спасибо!

Плюсы OK - возможность установки любого напряжения для логического уровня.

А какое напряжение логической "1" у сигнала HTL, если запитать датчик HTL +24В?

Re: Тип выходного сигнала OC или HTL

Добавлено: 02 июн 2020, 10:35
Денис Кашин
Напряжение лог "1" для HTL выхода не менее (Vпит-1В), лог "0" - не более 1В.
для 24В лог "0" - не более 1В, лог "1" - не менее 23В.

Re: Тип выходного сигнала OC или HTL

Добавлено: 02 июн 2020, 10:54
denkrauss
Спасибо!