Тип входного сигнала ЛИР-901
Добавлено: 28 ноя 2020, 02:26
Доброго времени суток.
В ходе выполнения проекта, в котором используется устройство ЛИР-901-05-24-ПИ для преобразования сигнала от датчика линейного перемещения в импульсы 24 В, возник вопрос. Дело в том, что в паспорте на ЛИР-901 хоть и написано, что устройство работает с входными сигналами TTL-типа, схема приводится для использования его с сигналами типа EIA-422 (дифференциальные симметричные линии), то есть с сигналами A, /A, B, /B, Z, /Z. Может ли устройство ЛИР-901-05-24-ПИ корректно работать с несимметричными TTL-сигналами 5 В, то есть импульсами A, B, Z, без их инверсных пар? Контакты датчика перемещения следующие: +5 В, 0 В, A, B, Z, экран.
В ходе выполнения проекта, в котором используется устройство ЛИР-901-05-24-ПИ для преобразования сигнала от датчика линейного перемещения в импульсы 24 В, возник вопрос. Дело в том, что в паспорте на ЛИР-901 хоть и написано, что устройство работает с входными сигналами TTL-типа, схема приводится для использования его с сигналами типа EIA-422 (дифференциальные симметричные линии), то есть с сигналами A, /A, B, /B, Z, /Z. Может ли устройство ЛИР-901-05-24-ПИ корректно работать с несимметричными TTL-сигналами 5 В, то есть импульсами A, B, Z, без их инверсных пар? Контакты датчика перемещения следующие: +5 В, 0 В, A, B, Z, экран.