ЛИР158 подключить к частотному преобразователю

Добавлено: 22 янв 2021, 10:30
sergey_10
Добрый день! Имеются два энкодера ЛИР158А-1-Т-1024-(10-30В)-ПИ-5 установленные на двигателях. Их необходимо подключить к частотному преобразователю АВВ, они установлены на расстоянии 40 метров от энкодеров. Подскажите марку кабеля которым необходимо подключать энкодеры к частотному преобразователю. Кабель должен быть один или питание и сигналы должны передаваться в разных линиях?

Re: ЛИР158 подключить к частотному преобразователю

Добавлено: 22 янв 2021, 11:52
Денис Кашин
Здравствуйте,
вам подойдёт экранированный кабель, имеющий две витые пары на передачу данных и два провода питания сечением не менее 0.75мм2
Сигналы и питания можно передавать по одному кабелю.

Рекомендую трассу для инкрементных энкодеров РС10(В)–40–РС10(Р)–30
https://skbis.ru/catalog/misc/connector ... -increment

она выполнена на основе кабеля Unitronic LYiCY 6x2x0.14, в котором на каждую линию питания объединены не менее двух проводов.

Re: ЛИР158 подключить к частотному преобразователю

Добавлено: 08 авг 2023, 14:33
v.shindakov
Здравствуйте!
Аналогичная ситуация, энкодеры типа ЛИР-158А-1-Н-2500-05-ПИ-5-В(РС10ТВ) расположены на механизмах станка, длина трасс от энкодеров до блока приема сигналов от 15 до 20 метров. Допустимо ли применение кабеля МКЭШ 2х4х0,35?

Re: ЛИР158 подключить к частотному преобразователю

Добавлено: 08 авг 2023, 15:01
Денис Кашин
Добрвй день,
МКЭШ 4х2х0,35 думаю, подойдёт для вашей задачи