Выбор и подключение энкодера
Модератор: Денис Кашин
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 июн 2021, 07:33
Выбор и подключение энкодера
Добрый день! Для моей разрабатываемой установки на предприятии, отлично подходят энкодеры ЛИР-238А по конструкции и точностным характеристикам. Мне необходимо подключить энкодеры через интерфейсную плату к ПО MACH3 на компьютере для считывания показаний. Если я выберу выходной сигнал энкодера ПИ ТТL смогу я это сделать? У энкодера 6 выводов сигналов A, B, R, Aобр, Bобр, Rобр. В программе MACH3 только два указываются на вход. Могу я считывать импульсы только с сигналов A и B?
-
- СКБИС
- Сообщения: 468
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: Выбор и подключение энкодера
Здравствуйте,
да, сигналы ПИ5В ТТЛ имеют стандарт RS422. Можно подключить только сигналы А и В, остальные оставить не подключенными. Но работать будет только на коротких расстояниях, при отсутствии помех.