Лир ДА-190 и TiaPortal

Добавлено: 19 янв 2022, 14:51
leha__az
Здравствуйте. Помогите решить проблему: ecть датчик ЛИР ДА-190К и TiaPortal с модулем TM Posinput. Датчик не видится никак. При этом при подключении к модулю датчика BALUFF BTL5-S161B-M1250-K-K10 всё прекрасно работает. Настройки такие:
Снимок.PNG
Снимок.PNG (142.97 КБ) 3999 просмотров
Поле Monoflop time. для Baluff-a всё равно что вводить (стоит авто). При подключении ЛИР-а только 16 мS, иначе на модуле ошибка.
Может быть не верны Bit number LSB и Bit number MSB?
Спасибо.

Re: Лир ДА-190 и TiaPortal

Добавлено: 20 янв 2022, 13:02
plcnet
датчик Лир-ДА190А 23-05-RS-3-2

данные для Siemens ЧПУ

длина позиции в битах - 23
биты до позиции - 0
биты после позиции - 1

двоичный код
скорость передачи в бодах - 100кГц
время паузы - 30 мкс
двойная передача - нет
позиция бита четности - нет
позиция бита ошибки - нет
позиция бита предупреждения - нет

Re: Лир ДА-190 и TiaPortal

Добавлено: 20 янв 2022, 13:40
Александр Светлов
Здравствуйте.
В руководстве по эксплуатации на этот датчик приведен рисунок для SSI протокола(см.вложение). Есть дополнительный бит исправности (ALARM), который выдается первым. Поэтому, на 24-х разрядный (по битам) датчик нужно подавать 25 тактовых периодов, а первый бит "отбрасывать" при получении кода позиции или , может быть, "сработает" вариант при MSB=23.
Значение " Monoflof " желательно установить больше 25 мксек.

Re: Лир ДА-190 и TiaPortal

Добавлено: 21 янв 2022, 10:26
leha__az
Спасибо всем откликнувшимся. На следующей неделе будем попробовать.