Страница 1 из 1

ЛИР-ДА190К+ЛИР-919

Добавлено: 06 дек 2022, 14:12
FES112
Здравствуйте,

Приобрели ЛИР-ДА190К - Ф3 - 24 -3,0 - В(РС10ТВ) и ЛИР-919-05-Ц-Э-0-1,

При настройки датчика в программе ULP_Demo , у модуля постоянно горит светодиод ошибка датчика.
Коэффициенты рассчитал, параметры преобразователя вбил , но ошибка осталась.
Данные передаются по Modbus TCP в ПЛК, потери данных не было.

Вопрос следующий : Возможно ли выяснить какая ошибка и можно ли ее убрать или она постоянно будет гореть и во время работы ?

Изображение
ЛИР-ДА190К_ось.PNG
ЛИР-ДА190К_ось.PNG (51.28 КБ) 2619 просмотров

Re: ЛИР-ДА190К+ЛИР-919

Добавлено: 07 дек 2022, 09:34
Владимир Чухляев
Здравствуйте
Возможно ли выяснить какая ошибка и можно ли ее убрать или она постоянно будет гореть и во время работы ?
На появление данной ошибки влияют только настройки из раздела "преобразователь" и физическое подключение датчика.

Судя по коду заказа, у Вас 24 битный преобразователь. Соответственно в поле "Количество бит данных" необходимо писать 24, а в поле "Количество бит статуса" - 0.

Если у Вас возникнут проблемы с подключением преобразователя, советую позвонить Александру Светлову (д.173).