ЛИР 510МР.01-01-30

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Vladimir78
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 12:44

ЛИР 510МР.01-01-30

Сообщение Vladimir78 »

Добрый день. Подскажите пожалуйста как устроен выход на УЦИ. В инструкции к УЦИ на сайте указан выход типа «сухой контакт», нормально разомкнутый, на основе электронного ключа. В пришедшей инструкции на прибор - твердотельное реле. Но схема подключения приведена только с подачей сигнала 0В, как будто имеется NPN транзистор. Или все таки можно подать +24В. И второй вопрос как запрограммировать физический выход УЦИ на срабатывание в определенной координате (угловая) или диапазоне координат.
Владимир Чухляев
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 19 июл 2022, 09:35

Re: ЛИР 510МР.01-01-30

Сообщение Владимир Чухляев »

Здравствуйте,Vladimir78

В УЦИ ЛИР-510М.01 используется твердотельное реле G3VM62F1. Можно использовать в обоих направлениях.

Для назначения на выход устройства какой либо функции необходимо (удобнее всего это сделать через программу ULP_Demo, но можно и через встроенное меню):
- включить модуль входов/выходов;
- включить модуль виртуальных входов/выходов;
- включить модуль функциональных сигналов;
- в списке выходных функциональных сигналов выбрать требуемый, включить его и назначить на необходимый виртуальный выход. Физические выходы устройства соответствуют младшим виртуальным

Для установки выхода в заданном диапазоне необходимо:
- включить модуль зоны;
- настроить одну из зон;
- включить и назначить на требуемый выход выходной функциональный сигнал соответствующий зоне в модуле функциональных сигналов.
Vladimir78
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 12:44

Re: ЛИР 510МР.01-01-30

Сообщение Vladimir78 »

Спасибо за ответ.

Ввел следующие настройки:
1. Входы/Выходы - Включены.
2. Виртуальные Входы/Выходы - Включены./ Настройки выходов. Тип - Выходы 1. Адрес - 1. Инверсия - Нет./ Настройки логических выходов. Адрес - 1. Состояние - Выключено. Получатель - Выходы 1. Операция - I.
3. Функциональные сигналы - Включены. Функция - Зона 1. Состояние - Включено. Получатель - Выходы 1. Адрес - 1.
4. Зоны - Включены. Зона - 1. Режим - Диапазон. Система координат -Текущая. Позиция от:200. Позиция до:201.
Ось угловая. Режим отображения Гр/Мин/Сек.

Выход не активируется.
И второй вопрос контроллер принимает только значения без точки в режиме отображения градусы и нет возможности вводить минуты и секунды в режиме Гр/ Мин/ Сек?
Владимир Чухляев
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 19 июл 2022, 09:35

Re: ЛИР 510МР.01-01-30

Сообщение Владимир Чухляев »

Здравствуйте,Vladimir78
3. Функциональные сигналы - Включены. Функция - Зона 1. Состояние - Включено. Получатель - Выходы 1. Адрес - 1.
Там небольшой косяк в программе - нумерация в модуле функциональных сигналов начинается с 0, а в модуле виртуальных входов/выходов с 1. Соответственно, в настройки функционального сигнала следует поставить адрес выхода 0 (для первого выхода).

Также, для инкрементного преобразователя с референтной меткой, чтобы зона срабатывала необходимо: быть в СО G52, либо чтобы референтная метка была захвачена.

Чтобы проверить работу физического выхода можно выключить модуль виртуальных входов/выходов и на вкладке модуля входов/выходов поуправлять выходом вручную.
Vladimir78
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 12:44

Re: ЛИР 510МР.01-01-30

Сообщение Vladimir78 »

В качестве датчика использую абсолютный многооборотный ЛИР ОМ158А-3-Н1220-05-RS-3-2-5,0 - Р. Поменял адрес в функциональном модуле на 0. Увеличил диапазон от 200 град. до 300 град.. Ничего не изменилось. При отключении логических входов/выходов, в ручном режиме выход переключается.
Владимир Чухляев
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 19 июл 2022, 09:35

Re: ЛИР 510МР.01-01-30

Сообщение Владимир Чухляев »

Здравствуйте,Vladimir78

Если у Вас в настройках оси модуля "Преобразователь" выбран тип оси - угловая, то необходимо правильно заполнить все поля раздела "Ось".
Также не должно быть статуса ошибки преобразователя.
Vladimir78
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 12:44

Re: ЛИР 510МР.01-01-30

Сообщение Vladimir78 »

Преобразователь не в ошибке.
Тип оси : Угловая. Направление счета: Прямое. Числитель A:5625, Знаменатель B:16384.
Преобразователь. Тип датчика: SSI. Количество бит данных: 32.
Владимир Чухляев
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 19 июл 2022, 09:35

Re: ЛИР 510МР.01-01-30

Сообщение Владимир Чухляев »

Здравствуйте,Vladimir78
Тип оси : Угловая. Направление счета: Прямое. Числитель A:5625, Знаменатель B:16384.
Там еще есть и другие параметры
необходимо правильно заполнить все поля раздела "Ось"
Vladimir78
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 12:44

Re: ЛИР 510МР.01-01-30

Сообщение Vladimir78 »

Спасибо за ответ. Разобрался.
Ответить