В версии для ЛИР980 задаётся через F от 1 до 63, для этого в параметрах добавлены два дополнительных выхода F16 и F32.Как задается скорость движения?
Также имеется возможность подключить аналоговый вариатор, которым будет задаваться процент подачи.
В версии для ЛИР983 задаётся через F в мм/мин. Для пересчёта в вольты добавлен коэффициент. Также можно подключить аналоговый вариатор. В новой версии пульта он подключается непосредсвенно к пульту, а для старой версии использовались специальные контроллеры ЛИР987 с аналоговым входом.
Что конкретно вас интересует? К сожалению обновлять документацию мы не всегда успеваем, нас мало Документации на версию ПО ЛИР581, которое поддерживает ЛИР983 пока нет.Нет ничего по ЛИР893
Если коротко там всё точно так же как и в старой версии только в меню оси появился пункт управление и там можно выбрать аналоговое или цифровое. Аналоговый выход задания выбирается по аналогии с цифровыми. В меню вариатора можно выбирать аналоговый выход(ЛИР987 или ЛИР581), также можно задавать Uмин - минимальное напряжение, которое выдаёт ваш вариатор, Umax - максимальное и точно также задаются границы изменения процентов.
ЦАП стоит про запас 16-разрядный, но сейчас используется пока только 12 разрядов.Разрядность ЦАП в ЛИР893?