Вопрос по ЛИР581

Модераторы: Денис Кашин, Плутахин Денис

Гость

Сообщение Гость »

[quote=А вот макет ЛИР990, нашей версии внешнего пульта, которую мы планируем выпускать в следующем году.[/quote]
Подскажите, можно ли подключить внешний пульт к ЛИР-581-А-00-03-00 (какой интерфейс у внешнего пульта?). Какие сроки изготовления?
Можно ли подключить аналоговый вариатор к ЛИР-581-А-00-03-00 + ЛИР-983 + ЛИР-987А? Спасибо.
Михеев Семён
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 21:46
Контактная информация:

Сообщение Михеев Семён »

Подскажите, можно ли подключить внешний пульт к ЛИР-581
К сожалению работу по ЛИР990 пришлось временно приостановить, т.к. заказчик для которого выполнялась эта работа пока что пропал.
какой интерфейс у внешнего пульта?
RS485, а протокол в принципе можно любой сделать пока мы ориентируемся на MODBUS RTU.
Можно ли подключить аналоговый вариатор к ЛИР-581
У нас есть новая версия ЛИР581 в которую мы добавили:
1. аналоговый вход;
2. вход для инкрементного преобразователя;
3. вход для преобразователя с интерфейсом ssi;
4. 16 дискретных оптоизолированных входов;
5. 6 дискретных оптоизолированных выходов;

Аналоговый вход можно использовать как вариатор. Также в новой версии ПО регулировать подачу можно непосредственно с клавиатуры(кнопки вверх, вниз). В этом случае можно обойтись старой версией ЛИР581 и нет необходимости покупать датчик с аналоговым выходом.
Гость

Сообщение Гость »

У нас есть новая версия ЛИР581
Вопрос по вариатору возник сейчас - в процессе пуско-наладки, т.е. пульт мы у Вас уже приобрели. Когда заказывали, к сожелению, незнали о новой версии пульта отсюда повторюсь с вопросом - можно ли докупить дополнительный блок для подключения вариатора подачи? Наша комплектация ЛИР-581-А-00-03-00 + ЛИР-983- 2 шт. + ЛИР-987.
Михеев Семён
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 21:46
Контактная информация:

Сообщение Михеев Семён »

можно ли докупить дополнительный блок для подключения вариатора
Есть у нас вариант ЛИР987 с аналоговым входом и на прошлой выставке мы подключали вариатор именно через него. Если заводить вариатор через ЛИР987 придётся тянуть провод до шкафа управления да и нам надо поднять эту весрию вариатора.

В вашей версии процент подачи можно менять с клавиатуры кнопками(вверх, вниз) с шагом 10%.
инструкция по эксплуатации, стр. 6
Гость

Сообщение Гость »

В вашей версии процент подачи можно менять с клавиатуры кнопками(вверх, вниз) с шагом 10%.
Подскажите, пожалуйста, работают ли кнопки клавиатуры (вверх, вниз) при работе от внешнего пульта?
Михеев Семён
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 21:46
Контактная информация:

Сообщение Михеев Семён »

работают ли кнопки клавиатуры (вверх, вниз) при работе от внешнего пульта
Точно сказать не могу, но по идее должны работать. В понедельник проверю, если кнопки в режиме внешнего пульта заблокированы исправлю в течение того же дня, и вышлю вам новую прошивку.
Михеев Семён
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 21:46
Контактная информация:

Сообщение Михеев Семён »

работают ли кнопки клавиатуры (вверх, вниз) при работе от внешнего пульта?
В ручном режиме работают всегда.
В автоматическом только когда подано задание на одну из осей.
Гость

Сообщение Гость »

Есть у нас вариант ЛИР987 с аналоговым входом
А можно ли заказать ЛИР987 с двумя аналоговыми входами для подключения двух вариаторов подач - один для оси Х, другой для оси Y ? Если да, то сроки изготовления и стоимость, пожалуйста.
P.S. Аналоговый вход - 0-10V? Сколько остается вх/вых в таком ЛИР987?
Плутахин Денис
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
Контактная информация:

Сообщение Плутахин Денис »

на данный момент выпускается только ЛИР-987А с одним аналоговым входом (0-10В). Количество дискретных входов\выходов не меняется. Если у Вас в системе два контроллера движения , то можно использовать два ЛИР-987А, однако необходима доработка программного обеспечения панели оператора ЛИР-581. Непонятно зачем необходимо два вариатора на каждую ось, если в программе можно задавать скорость подачи для каждой оси в каждом кадре и одним вариатором менять текущую скорость подачи.
Ответить