здравствуйте.проблема с лир7 датчик в одну сторону выдавал погрешность перемещения 75мм на434мм перемещения.увеличил напряжение питания до 5.1в выдает 2.5мм подскажите возможную причину.
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52
Хочется начать с того, что в нормальном режиме работы датчик не должен показывать погрешность более нескольких микрон на метр. Поэтому в обоих случаях у Вас не нормальный режим работы.
Большая погрешность может иметь место при неправильной установке датчика (нарушен допуск на зазор между измерительной головкой датчика и его корпусом), или если он выведен из строя.
При помощи шаблона проверьте зазор. Во всем диапазоне перемещения он должен быть от 1 до 1,2 мм. (см чертеж http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=1&d=1)
Общие рекомендации по установке здесь: http://www.skbis.ru/index.php?p=22 , вторая половина статьи. Если дело не в зазоре, присылайте нам его в ремонт.
Увеличение питания выше 5 вольт допускается только в случае длинных кабелей связи, например, более 100 метров, если Вы уверены, что лишнее напряжение упадет на соединительном кабеле.
Большая погрешность может иметь место при неправильной установке датчика (нарушен допуск на зазор между измерительной головкой датчика и его корпусом), или если он выведен из строя.
При помощи шаблона проверьте зазор. Во всем диапазоне перемещения он должен быть от 1 до 1,2 мм. (см чертеж http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=1&d=1)
Общие рекомендации по установке здесь: http://www.skbis.ru/index.php?p=22 , вторая половина статьи. Если дело не в зазоре, присылайте нам его в ремонт.
Увеличение питания выше 5 вольт допускается только в случае длинных кабелей связи, например, более 100 метров, если Вы уверены, что лишнее напряжение упадет на соединительном кабеле.
-
- СКБИС
- Сообщения: 468
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52
Стоимость ремонта зависит от степени повреждения. В линейных датчиках стоимость одной шкалы может достигать 70% от стоимости датчика. Ремонт головки датчика в среднем 6000 руб + НДС. Если неисправность мелкая, то можем сделать бесплатно, если не срочно.
Датчики ЛИР-9 все разные. Лучше бы, если Вы указали полный код заказа, или серийный номер (нанесен на крышку датчика).
Датчики ЛИР-9 все разные. Лучше бы, если Вы указали полный код заказа, или серийный номер (нанесен на крышку датчика).
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 сен 2009, 14:12
Здравствуйте,
По габаритам корпуса Ваш энкодер 50 мм, из Вашего кода заказа не ясен диаметр вала. Можем предложить ЛИР-158Г (диаметр корпуса энкодера 58 мм), посадочный диаметр фланца - 30 мм, как и у Вас, диаметр вала 8 мм, сигнал 500 импульсов на оборот обеспечить сможем, ниже маркеровка:
ЛИР-158Г - 3-Н или Т-000500-(10-30)-ПИ-8-длина кабеля-наш разъем с ответной частью или без разъема (распайка в паспорте).
С уважением,
Ефимов С.Е.
По габаритам корпуса Ваш энкодер 50 мм, из Вашего кода заказа не ясен диаметр вала. Можем предложить ЛИР-158Г (диаметр корпуса энкодера 58 мм), посадочный диаметр фланца - 30 мм, как и у Вас, диаметр вала 8 мм, сигнал 500 импульсов на оборот обеспечить сможем, ниже маркеровка:
ЛИР-158Г - 3-Н или Т-000500-(10-30)-ПИ-8-длина кабеля-наш разъем с ответной частью или без разъема (распайка в паспорте).
С уважением,
Ефимов С.Е.
-
- СКБИС
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 21:46
- Контактная информация:
Вот дока на датчик. Боюсь, что датчика с точно таким же выходом у нас нет. Он у вас от какого напряжения запитывается? Куда подключается:тип ЧПУ, индикации ?
ЛИР-190А
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ДЕЛАЕТ-ЛИ ВАША ФИРМА РЕМОНТ ДАТЧИКОВ.
ЕСТЬ У ВАС СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ НА УКРАИНЕ.
СПАСИБО!
ДЕЛАЕТ-ЛИ ВАША ФИРМА РЕМОНТ ДАТЧИКОВ.
ЕСТЬ У ВАС СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ НА УКРАИНЕ.
СПАСИБО!
Здравствуйте,
мы занимаемся ремонтом нашей продукции (энкодеров, УЦИ, систему управления), наши партнеры (в том числе на территориях Белоруссии и Украины) также могут осуществлять ремонт, но их возможности ограничены, если речь идет о серъезной поломке.
Какой датчик у Вас вышел из строя? Ваши предположения о причине?
С уважением,
Ефимов С.Е.
мы занимаемся ремонтом нашей продукции (энкодеров, УЦИ, систему управления), наши партнеры (в том числе на территориях Белоруссии и Украины) также могут осуществлять ремонт, но их возможности ограничены, если речь идет о серъезной поломке.
Какой датчик у Вас вышел из строя? Ваши предположения о причине?
С уважением,
Ефимов С.Е.