Референтная метка и начало отсчета

Модератор: Денис Кашин

Ответить
olg473
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 янв 2010, 10:23

Референтная метка и начало отсчета

Сообщение olg473 »

Здравствуйте! При заказе датчиков ЛИР-10 столкнулись с непоняткой. Вы пишите: "...положение референтной метки относительно начала отсчета...". Как я полагаю, под референтной меткой вы подразумеваете то, что мы называем "нуль-метка". Т.е. используется при выходе станка в исходное положение (восстановление системы отсчета станка, например 24К40СФ4 с преобразователями ВЕ 163С). Что-же тогда является началом отсчета? С уважением, благодарю за ответ.
Дмитрий Ряполов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52

Сообщение Дмитрий Ряполов »

Да, Вы абсолютно правы, референтную метку называют еше "нуль меткой". Начало отсчета относится не к станку, а к самой линейке. Если ее прикрепить установочной плоскостью к станку, как показано на чертеже, то начало отсчета (справа или слева) определяется вариантом исполнения (см. http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=1&d=4 )
Ответить