Резольвер ЛИР ДР-158

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Сергей B.K.
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 июн 2010, 20:45

Резольвер ЛИР ДР-158

Сообщение Сергей B.K. »

Здравствуйте.
Какие датчики Вы рекомендуете для применения в условиях высокой радиации ? Какие преобразователи в RS-422 (SSI) или RS-485 к ним нужны ? Есть ли импортные аналоги ?

Также нужна информация по ЛИР ДР-158:
- источники питания для них;
- преобразователи в RS-422, RS-485;
- есть ли совмещенные модули (источник питания - преобразователь);
- требования к кабелю (датчик - преобразователь / источник питания).

- Техническое описание на предложенные изделия;
- цены на них;
- как оформить заказ, время выполнения его.
Дмитрий Ряполов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52

Сообщение Дмитрий Ряполов »

Здравствуйте.

Постараюсь ответить на Ваши вопросы по порядку:

На сегодняшний день мы не проводили испытаний повышенной радиацией. По этому вопросу, пожалуй, лучше позвонить нам по телефону и поговорить, к примеру,с главным конструктором.

Тоже на счет преобразователей 422/485.

По датчику ЛИР ДР-158:

Напряжение возбуждения (U возб) ~7 B ±5%
Ток через обмотку возбуждения ≤ 50мА
Частота возбуждения 10 кГц

Преобразователей сигнала в RS-422 для них серийного нет, но можем сделать разработку для Вас. По поводу новых разработок - нужно связаться с нашим отделом маркетинга и выслать им заявку.

Требование к кабелю - витая пара, отдельный экран для питания и сигнала, максимальную длину кабеля нужно рассчитать, что бы на частоте 10 кГц сигнал затухал не более чем на 5%.
Других требований к кабелю нет.

Оформить заказ можно с сайта, или выслать запрос на выставление счета нам по электронной почте или факсу. В запросе лучше указать все реквизиты и обязательно - телефон и контактное лицо для наших менеджеров.

Срок исполнения заказа зависит от заказанных позиций, и составляет от 2 до 4 недель.