Замена К524

Модераторы: Денис Кашин, Плутахин Денис

Ответить
adder
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 20:41
Контактная информация:

Замена К524

Сообщение adder »

Есть горизонтально-расточный станок 2Н637Ф2И, 1991 г.в.
УЦИ К524. Датчики ВЕ178А5. Электроавтоматика Микродат. 2 привода ЭПУ.
Нужна горячая замена УЦИ К524, чтобы без особых заморочек поставить по месту (вплоть до разъемов).
Так понимаю, подойдет ЛИР-581. Как быть с имеющимися датчиками?
Какая информация вам нужна, чтобы в итоге приобрести готовую замену К524 под наш станок?
С уважением Александр.
Входы К524
1 Блокировка смены кадра «Управление 1»
2 Блокировка движения «Управление 1»
3 Выход в «0» по оси Х (попер.стол) REFX «Управление 1»
4 Выход в «0» по оси Y (шпинд.бабка) REFY «Управление 1»
5 Выход в «0» по оси W (прод.стол) REFZ «Управление 1»
6 Дистанционный пуск «Управление 2»
Выходы К524
1 Правое движение по оси Х (попер.стол «+») +X «Управление 1»
2 Левое движение по оси Х (попер.стол «-») -X «Управление 1»
3 Правое движение по оси Y (бабка вверх) +Y «Управление 1»
4 Левое движение по оси Y (бабка вниз) -Y «Управление 1»
5 Правое движение по оси Z(W) (прод.стол назад) +Z «Управление 1»
6 Левое движение по оси Z(W) (прод.стол вперед) -Z «Управление 1»
7 Первое замедление К4 «Управление 1»
8 Второе замедление К3 «Управление 1»
9 Снижение скорости привода К2 «Управление 1»
10 Останов привода К1 «Управление 1»
Технологические команды
11 Правое вращение шпинделя L01 «Управление 2»
12 Левое вращение шпинделя L02 «Управление 2»
13 Останов вращения шпинделя L03 «Управление 2»
14 Ускоренный ход подачи L04 «Управление 2»
15 Поворот стола на 90º L05 «Управление 2»
16 Перемещение поперечного стола по реперу L06 «Управление 2»
17 Смена режима оператором L07 «Управление 2»
Гость

Сообщение Гость »

Для замены К524 необходимо определится с количеством управляемых осей и количеством входов/выходов. Для управления тремя осями необходимо использовать два контроллера движения ЛИР-980. Соответственно количество входов будет 12 и выходов тоже 12. Можно добавить контроллер входов/выходов ЛИР-987 , например , еще на 12 выходов. Тип выходов в контроллерах - открытый коллектор. Также нужен будет блок питания ЛИР-989 и панель оператора ЛИР-581. Общие шины выходных и входных оптронов выведены на контакты разъема блока питания ЛИР-989. Входы/выходы контроллеров СППУ можно подключить на разъем вместо УЦИ К524. Для подключения датчиков перемещений к контролерам движения используются разъемы DB-9M, выходной сигнал с датчиков должен быть 5В ПИ (если ВЕ178А5 исправны , то можно их оставить и распаять новый разъем) Для замены ВЕ178 можно использовать преобразователи ЛИР158 , которые идентичны по установочным размерам. Настройку параметров осей и выходов технологических команд можно посмотреть в инструкции по конфигурации ЛИР-581.
adder
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 20:41
Контактная информация:

Сообщение adder »

Сколько ориентировочно будет стоить комплект:
ЛИР581P-3-АВ-S...................1шт.
ЛИР983-ДИ-04-04-ОЭ...............2шт.
ЛИР987А-00-12-ОЭ...............1шт.
ЛИР989СТ.........................1шт.
ЛИР158Б...........................3 шт.
Трасса .............................1шт?
Дмитрий Ряполов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52

Сообщение Дмитрий Ряполов »

За весь комплект от 56 тысяч рублей + НДС
Ответить