Страница 1 из 1

Можно ли подключить две платы ЛИР-910 к одному энкодеру?

Добавлено: 19 мар 2011, 15:10
Юрий3434
Здравствуйте!
Мне нужно обрабатывать сигнал с одного энкодера на двух пром РС, в каждом из них стоит плата ЛИР-910. Какой должна быть схема подключения?

Добавлено: 21 мар 2011, 11:05
Дмитрий Ряполов
Здравствуйте.
Если кабель не длинный (до 10 метров) можно самостоятельно разветвить все сигналы, кроме +5В. 5В должен подаваться на датчик с одной платы ЛИР910. Обратите внимание, что сигнал "GND" обязательно должен иметь надежное соединение с обоими платами и датчиком. Кроме того, лучше соединить потенциалы корпусов обоих компьютеров и механизма, на котором установлен датчик, отдельным проводом в одной точке. Если есть заземление, эту точку подключить к общей "земле".
Коммутировать соединения можно только при отключенном питании.

Если длинна связи больше 10 метров, тогда можно заказать разветвитель у нас. Если Вас больше заинтересует этот вариант, присылайте письменный запрос в свободной форме нам на почту lir@skbis.ru .

Добавлено: 21 мар 2011, 19:11
Юрий3434
Уважаемый Дмитрий, большое спасибо.Я подключил датчик и платы согласно Вашей рекомендации, всё работает. Длина связи от датчиков менее 10 м.
С уважением, Юрий.