так ее и не было, пока в бп загадочная черная деталь не прогреется до необходимой температуры, подозреваю, что это токовое реле?Плутахин Денис писал(а): ↑24 апр 2019, 13:57 Отлично! На 20 и 19 выводах напряжение питания канала связи RS485. Оно могло пропадать от плохого контакта в разъемах шлейфа. Если бы этого напряжения не было совсем, то не было бы связи ни с одним контроллером постоянно.
Проблемы со связью
Модераторы: Денис Кашин, Плутахин Денис
Re: Проблемы со связью
-
- СКБИС
- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: Проблемы со связью
Понятно, черная деталь это гальванически развязанный DC-DC конвертер 5В в 5В для питания канала связи. Значит надо просто заменить БП ЛИР-989.
Re: Проблемы со связью
Доброе утро!
Нет связи с K1 –назначенный в параметрах контроллер движения не подключен или неисправен
Ошибка появляется часто, потом после перезагрузки работает нормально.
Пульт ЛИР- 581
2шт ЛИР 987В
1шт ЛИР 983
1шт ЛИР 989
1шт ЛИР 540
1шт ЛИР 986А
Питания проверено, кабель между ЛИР- 581 и блоком питания ЛИР-989 заменен на новый.
Нет связи с K1 –назначенный в параметрах контроллер движения не подключен или неисправен
Ошибка появляется часто, потом после перезагрузки работает нормально.
Пульт ЛИР- 581
2шт ЛИР 987В
1шт ЛИР 983
1шт ЛИР 989
1шт ЛИР 540
1шт ЛИР 986А
Питания проверено, кабель между ЛИР- 581 и блоком питания ЛИР-989 заменен на новый.
Последний раз редактировалось OPEL-80 25 мар 2021, 09:32, всего редактировалось 2 раза.
-
- СКБИС
- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: Проблемы со связью
Здравствуйте,
напишите серийные номера контроллеров и пульта оператора.
напишите серийные номера контроллеров и пульта оператора.
Re: Проблемы со связью
Пульт ЛИР- 581 №19.17777Плутахин Денис писал(а): ↑25 мар 2021, 09:26 Здравствуйте,
напишите серийные номера контроллеров и пульта оператора.
2шт ЛИР 987В №20-14524 , №19.14334
1шт ЛИР 983-ДИ №19.14330
1шт ЛИР 989 №19.14331
1шт ЛИР 986А №19.14333
-
- СКБИС
- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: Проблемы со связью
Самостоятельно изготовили
-
- СКБИС
- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: Проблемы со связью
Длина трассы какая и почему её меняли? До замены трассы нормально работало?
Re: Проблемы со связью
Длина 3 метра, поменяли потому что "Нет связи с K1 –назначенный в параметрах контроллер движения не подключен или неисправен"Плутахин Денис писал(а): ↑25 мар 2021, 12:46 Длина трассы какая и почему её меняли? До замены трассы нормально работало?
До замены трассы (длина 10 метров) ошибка 2 раза за сутки, после замены 1 раз за сутки.
-
- СКБИС
- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: Проблемы со связью
Проверьте как заземлён внешний экран трассы - с одной стороны он подключен к корпусу пульта оператора, а с другой стороны подключен к 1-му выводу блока питания ЛИР-989. Если первый контакт ЛИР-989 заземлён, а пульт плохо заземлён, то по экрану трассы может протекать ток помехи. Попробуйте отключить 1й контакт БП от земли или хорошо заземлить корпус ЛИР-581.
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 13:36
Re: Проблемы со связью
Такая же проблема обрыв связи с А0.
пульт ЛИР-581
Контроллер электроавтоматики ЛИР-986А
Контроллер входов/выходов ЛИР-987Б - 2 ШТУКИ
Главное это происходит только по утрам . Раз 5 перезапускаем станок и до конца смены все ок.
у меня пару вопросов помогите пож. разобраться.
что за 4-х кнопочный переключактель на плате ЛИР-987Б и за что она отвечает я не нашел в документации.
так как модуля входа выхода ЛИР-987Б = 2 штуки как они конфигурируются. Есть ли у них своя адресация и могу ли я купив модуль просто заменить без всяких настроек или предположим поменять их местами?
пульт ЛИР-581
Контроллер электроавтоматики ЛИР-986А
Контроллер входов/выходов ЛИР-987Б - 2 ШТУКИ
Главное это происходит только по утрам . Раз 5 перезапускаем станок и до конца смены все ок.
у меня пару вопросов помогите пож. разобраться.
что за 4-х кнопочный переключактель на плате ЛИР-987Б и за что она отвечает я не нашел в документации.
так как модуля входа выхода ЛИР-987Б = 2 штуки как они конфигурируются. Есть ли у них своя адресация и могу ли я купив модуль просто заменить без всяких настроек или предположим поменять их местами?
-
- СКБИС
- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: Проблемы со связью
Адресация ЛИР987Б задаётся этим переключателем если контроллер используется как расширитель контроллера движения.
Если ЛИР987Б используется с блоком ЛИР986А, то адресация назначается автоматически по порядку подключения контроллеров.
Так что можно докупить необходимое количество ЛИР987Б и подключить его последним. Менять местами можно, адресация назначается после включения питания.
Какой серийный номер контроллера ЛИР986А?
Если ЛИР987Б используется с блоком ЛИР986А, то адресация назначается автоматически по порядку подключения контроллеров.
Так что можно докупить необходимое количество ЛИР987Б и подключить его последним. Менять местами можно, адресация назначается после включения питания.
Какой серийный номер контроллера ЛИР986А?
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 13:36
Re: Проблемы со связью
ЛИР-986А = №.17.11153
ЛИР-987Б = №.17.11149 и №.17.111.50
и сегодня утром станок выдал ошибку нет связи с А0. пару раз перезапустили и целый день работает ноу проблем.
визуально все разъемы нормальные , но все равно пересоединяли в том числе и шнур, соединяющий с пультом оператора.
во время наличия ошибки в меню отладки провели тест RS485 и выдало "тест пройден" все ок. тоже странно, хотя ошибка висит.
там же в режиме отладки по текстом "ошибки связи" А0 15 пишет когда есть ошибка, когда ошибки нету А0 0. что это значит и является ли это подсказкой ?
В общем не понятно как бороться с данной неисправностью , куда смотреть и как диагностировать.
Будем благодарны за любую подсказку.
ЛИР-987Б = №.17.11149 и №.17.111.50
и сегодня утром станок выдал ошибку нет связи с А0. пару раз перезапустили и целый день работает ноу проблем.
визуально все разъемы нормальные , но все равно пересоединяли в том числе и шнур, соединяющий с пультом оператора.
во время наличия ошибки в меню отладки провели тест RS485 и выдало "тест пройден" все ок. тоже странно, хотя ошибка висит.
там же в режиме отладки по текстом "ошибки связи" А0 15 пишет когда есть ошибка, когда ошибки нету А0 0. что это значит и является ли это подсказкой ?
В общем не понятно как бороться с данной неисправностью , куда смотреть и как диагностировать.
Будем благодарны за любую подсказку.
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 13:36
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 13:36