Добрый день!
Приобрели датчики ЛИР-ДА158А-CAN 3 шт. У двух из них потребление при номинальном напряжении (24В) не 80 мА, как по паспорту, а 130 мА. При этом сильно разогревается плата, на которой расположены клеммы. Это нормально? А третий датчик потребляет 50 мА и не подает никаких признаков жизни (светодиод не мигает).
Проблема с ЛИР-ДА158А-CAN
Модератор: Денис Кашин
-
- СКБИС
- Сообщения: 468
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: Проблема с ЛИР-ДА158А-CAN
Здравствуйте.
Лучше всего прислать датчики к нам. Скорее всего, произведём ремонт по гарантии.
По техническим вопросам датчиков с CAN можно обращаться к Александру Христачёву, khrist@skbis.ru.
Лучше всего прислать датчики к нам. Скорее всего, произведём ремонт по гарантии.
По техническим вопросам датчиков с CAN можно обращаться к Александру Христачёву, khrist@skbis.ru.