Страница 1 из 1

Лир158 подключение

Добавлено: 06 июн 2016, 10:39
slavaqq
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!

Приобрели энкодеры Лир158 в выходом ПИ

А в существующей установке вход счетчика позволяет подключать только датчики с открытым коллекторам на 24В.
Подскажите как согласно приведенной схеме с опторазвязкой сигналов ПИ перейти к существующей.
Не совсем понятно R=U1/Iопрт.
U1-? оно соответствует какой величине(логической еденице)

Не моглибы порекомендовать опторазвязку.
Спасибо

Re: Лир158 подключение

Добавлено: 06 июн 2016, 13:03
Денис Кашин
Здравствуйте,
Мы в датчиках с открытым коллектором используем микросхему uln2803. На счёт опторазвязки - на относительно высоких частотах потребуются специальные схемотехнические решения. Как вариант - рассмотрите трансформаторную развязку, например, adum1400.

На опторазвязке стоит резистор, ограничивающий ток на светодиоде оптопары. Сопротивление считается как (Напряжение на входе - Падение напряжения на светодиоде)/Средний ток светодиода. Для общего случая с ПИ 5В ТТЛ датчиком: Сопротивление равно (5В - 1.24В)/0.012А = 310 Ом.