ЛИР-ДА158.02 стартует через раз
Добавлено: 24 апр 2017, 18:48
День добрый.
Есть два датчика: ЛИР-ДА158А 17-05-RS-3-2
SSI, 17бит, двоичный код, но в разном исполнении.
Подключены посредством MAX491CPD к одному контроллеру.
Датчик в высоком корпусе - работает без вопросов.
От подачи питания до выдачи положения - очень незначительный промежуток времени, генерирует разностный сигнал DATA ~3В, проблем не создает
Второй - в корпусе 42мм - запускается через раз.
После подачи питания "думает" до полусекунды, затем либо нормально работает, либо выдает нулевые отсчеты.
Размах сигнала DATA - 5в
Помех по питанию нет.
Частота CLK - 1MHz, размах CLK на разъеме датчика - ~3в.
Перед началом опроса жду установления логической единицы по DATA
Правильно ли я понимаю, что исполнение .02 - на базе микроконтроллера и у моего экземпляра "шалит" цепь сброса или есть другие причины?
Быть может, есть какие-то специфические требования по организации обмена?
Спасибо.
Есть два датчика: ЛИР-ДА158А 17-05-RS-3-2
SSI, 17бит, двоичный код, но в разном исполнении.
Подключены посредством MAX491CPD к одному контроллеру.
Датчик в высоком корпусе - работает без вопросов.
От подачи питания до выдачи положения - очень незначительный промежуток времени, генерирует разностный сигнал DATA ~3В, проблем не создает
Второй - в корпусе 42мм - запускается через раз.
После подачи питания "думает" до полусекунды, затем либо нормально работает, либо выдает нулевые отсчеты.
Размах сигнала DATA - 5в
Помех по питанию нет.
Частота CLK - 1MHz, размах CLK на разъеме датчика - ~3в.
Перед началом опроса жду установления логической единицы по DATA
Правильно ли я понимаю, что исполнение .02 - на базе микроконтроллера и у моего экземпляра "шалит" цепь сброса или есть другие причины?
Быть может, есть какие-то специфические требования по организации обмена?
Спасибо.