Страница 1 из 1

Соласование сигналов с LID300

Добавлено: 14 фев 2012, 15:06
Александр Дмитриевич
Здраствуйте,
оптическая линейку minilid 300 с постоянной решетки 10 мкм к станку 24К40СФ4-01. На станок устанавливаем ЧПУ NC210. Правильно ли я подобрал нормирующий преобразователь для согласования сигналов линейки и новой системы ЧПУ. ЛИР-960-СТ-10.

Re: Соласование сигналов с LID300

Добавлено: 15 фев 2012, 08:24
Akimov AM
Добрый день Александр Дмитриевич

Все зависит от того какую дискретность Вы хотите получить на выходе ЛИР 960 (т.е на входе NC 210.)
При указанной Вами интерполяции СТ-10 на выходе будете иметь прямоугольный ТТЛ сигнал с дискретностью 0.25мк.
Я не думаю, что это удобная величина для обработки.
Лучше поставить 5-ти кратную интерполяцию и на выходе вы будете иметь прямоугольные импульсы дискретностью 0,5 мк, что более удобно для обработки ЧПУ
При установки интерполяции 1 на выходе Вы будете иметь дискретность 2,5 мк