под ключ не делаем, только консультационные услуги.
Найден 171 результат
- 20 мар 2025, 08:10
- Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
- Тема: Размер 2М-1104
- Ответы: 3
- Просмотры: 132
Re: Размер 2М-1104
- 20 фев 2025, 13:58
- Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
- Тема: Размер 2М-1104
- Ответы: 3
- Просмотры: 132
Re: Размер 2М-1104
Здравствуйте.
Посмотрите СППУ ЛИР581 с контроллерами движения ЛИР-980.
https://skbis.ru/catalog/readout/sppu
Посмотрите СППУ ЛИР581 с контроллерами движения ЛИР-980.
https://skbis.ru/catalog/readout/sppu
- 27 дек 2024, 12:57
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: ЛИР-541
- Ответы: 2
- Просмотры: 183
Re: ЛИР-541
Ответил в ЛС
- 12 дек 2024, 12:39
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: Проблема программирования ЛИР-986ВР
- Ответы: 16
- Просмотры: 1074
Re: Проблема программирования ЛИР-986ВР
Отправил на почту.
- 12 дек 2024, 12:10
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: Проблема программирования ЛИР-986ВР
- Ответы: 16
- Просмотры: 1074
Re: Проблема программирования ЛИР-986ВР
Да, с этой работать не будет. Напишите e-почту , вышлю новую.
- 12 дек 2024, 11:42
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: Проблема программирования ЛИР-986ВР
- Ответы: 16
- Просмотры: 1074
Re: Проблема программирования ЛИР-986ВР
Посмотрите дату прошивки контроллера, в отладчике в верхней части окна - параметры контроллера.
В старых прошивках не было поддержки считывания программы.
В старых прошивках не было поддержки считывания программы.
- 09 дек 2024, 14:49
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: Проблема программирования ЛИР-986ВР
- Ответы: 16
- Просмотры: 1074
Re: Проблема программирования ЛИР-986ВР
Файл считывается в папку с программой VMTools , откуда запускается файл uploader.exe
- 09 дек 2024, 08:41
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: Проблема программирования ЛИР-986ВР
- Ответы: 16
- Просмотры: 1074
Re: Проблема программирования ЛИР-986ВР
Перед прошивкой проверьте состояние FUSE битов.
L = 0xD7 , H = 0xDC, E = 0x07, LOCK = 0x3C
L = 0xD7 , H = 0xDC, E = 0x07, LOCK = 0x3C
- 06 дек 2024, 15:56
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: Проблема программирования ЛИР-986ВР
- Ответы: 16
- Просмотры: 1074
Re: Проблема программирования ЛИР-986ВР
Попробуйте загрузить vmtools (2021) отсюда:
https://skbis.ru/catalog/readout/sppu/lir-986r (файлы)
Там кнопка "считать" есть.
https://skbis.ru/catalog/readout/sppu/lir-986r (файлы)
Там кнопка "считать" есть.
- 06 дек 2024, 09:19
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: Проблема программирования ЛИР-986ВР
- Ответы: 16
- Просмотры: 1074
Re: Проблема программирования ЛИР-986ВР
Здравствуйте. Кнопка "Считать" есть в приложении загрузчик (uploader.exe).
Из старого контроллера скачивается файл vm_code.bin , его потом можно загрузить тем же загрузчиком в новый рабочий контроллер.
Из старого контроллера скачивается файл vm_code.bin , его потом можно загрузить тем же загрузчиком в новый рабочий контроллер.
- 09 сен 2024, 12:09
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Горизонтально-расточной станок 2А620 Ф2-1
- Ответы: 1
- Просмотры: 1002
Re: Горизонтально-расточной станок 2А620 Ф2-1
Здравствуйте.
Необходимо определиться с установочными размерами энкодеров и линейки.
Куда будут устанавливаться энкодеры, какой посадочный диаметр, какой диаметр вала, какой коэффициент редукции?
Какая длина линейки, какая необходима точность? По каким параметрам ЛИР540 вопросы?
Необходимо определиться с установочными размерами энкодеров и линейки.
Куда будут устанавливаться энкодеры, какой посадочный диаметр, какой диаметр вала, какой коэффициент редукции?
Какая длина линейки, какая необходима точность? По каким параметрам ЛИР540 вопросы?
- 10 июл 2024, 08:15
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: ошибка Пульт Оператора ЛИР-581
- Ответы: 10
- Просмотры: 2175
Re: ошибка Пульт Оператора ЛИР-581
Здравствуйте.
Можно использовать стандартный нуль-модемный кабель:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/k ... 0-1165312/
Можно спаять самим:

Можно использовать стандартный нуль-модемный кабель:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/k ... 0-1165312/
Можно спаять самим:

- 04 июл 2024, 16:05
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: ошибка Пульт Оператора ЛИР-581
- Ответы: 10
- Просмотры: 2175
Re: ошибка Пульт Оператора ЛИР-581
Если контроллеру не больше 3 лет, то можно. Но файл будет бинарный, только для загрузки в другой контроллер, редактировать его не получится.
- 03 июл 2024, 16:03
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: ошибка Пульт Оператора ЛИР-581
- Ответы: 10
- Просмотры: 2175
Re: ошибка Пульт Оператора ЛИР-581
Тяжело сказать в чём проблема. Нужны серийные номера контроллеров и пульта оператора.
- 01 июл 2024, 14:36
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: ошибка Пульт Оператора ЛИР-581
- Ответы: 10
- Просмотры: 2175
Re: ошибка Пульт Оператора ЛИР-581
А0.1 ... А0.16 это маркеры контроллера электроавтоматики.
Через них осуществляется связь параметров ЛИР581 с программой электроавтоматики,
записанной в контроллер ЛИР986А. Поэтому, чтобы понять на что они назначены,
необходим исходный файл программы электроавтоматики (из программы wplsoft).
Через них осуществляется связь параметров ЛИР581 с программой электроавтоматики,
записанной в контроллер ЛИР986А. Поэтому, чтобы понять на что они назначены,
необходим исходный файл программы электроавтоматики (из программы wplsoft).