Добрый день.
Для замены системы индикации Ljumo61 на СППУ ЛИР 581 для станка 67к25,
согласно тех. документации, требуется следующий набор:
- ЛИР 989; - ЛИР 980 = 2шт.; - ЛИР 987А; - СППУ ЛИР 581; - 3 датчика ЛП.
Далее согласно схеме, необходимо выполнить расключение/монтаж.
Нужно ли создавать ...
Найдено 2 результата
- 13 фев 2020, 16:59
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: КСППУ ЛИР581 взамен Ljumo61 67К25
- Ответы: 1
- Просмотры: 7210
- 24 июн 2019, 13:58
- Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
- Тема: Преобразователь сигналов ЛИР 960
- Ответы: 5
- Просмотры: 9192
Преобразователь сигналов ЛИР 960
Добрый день.
Прошу помочь в выборе преобразователя сигналов ЛИР 960.
С датчиков линейных перемещений Heidenhain LB382C выходной сигнал 1Vpp , класс точности линейки +- 5мкм, период сигнала 40 мкм, соответственно преобразователь необходим ЛИР-960-СН-ПИ-1-05 ? Коэффициент интерполяции в данном случае ...
Прошу помочь в выборе преобразователя сигналов ЛИР 960.