Уважаемый Дмитрий, большое спасибо.Я подключил датчик и платы согласно Вашей рекомендации, всё работает. Длина связи от датчиков менее 10 м.
С уважением, Юрий.
Найдено 2 результата
- 21 мар 2011, 19:11
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Можно ли подключить две платы ЛИР-910 к одному энкодеру?
- Ответы: 2
- Просмотры: 5277
- 19 мар 2011, 15:10
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Можно ли подключить две платы ЛИР-910 к одному энкодеру?
- Ответы: 2
- Просмотры: 5277
Можно ли подключить две платы ЛИР-910 к одному энкодеру?
Здравствуйте!
Мне нужно обрабатывать сигнал с одного энкодера на двух пром РС, в каждом из них стоит плата ЛИР-910. Какой должна быть схема подключения?
Мне нужно обрабатывать сигнал с одного энкодера на двух пром РС, в каждом из них стоит плата ЛИР-910. Какой должна быть схема подключения?