то есть если программа ULPDEMO выдала с системе G53 число 1352752, то это значит что угол составил 1352752/1000 = 1352,752 градуса?
И еще - "Понять в чем дело очень просто: если программа пишет, что не удается открыть порт – проблема с преобразователем". Вы имеете ввиду преобразователь RS485/USB?
Найдено 10 результатов
- 18 июл 2022, 10:29
- Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
- Тема: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
- Ответы: 13
- Просмотры: 10360
- 11 июл 2022, 10:06
- Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
- Тема: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
- Ответы: 13
- Просмотры: 10360
Re: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
Датчики питаются от отдельного ИП 24 В. Этт же ИП питает и ЛИР919Д. Земли объединены
- 08 июл 2022, 15:54
- Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
- Тема: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
- Ответы: 13
- Просмотры: 10360
Re: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
Выставил настройки по Вашим рекомендациям. Показания стали четко стоять, а не дергаться.
К сожалению пока адрес 0х10 не удалось прочитать, так как программа Modbus Pool не смогла соединиться с ЛИР919, возможно виноват преобразователь Болид С-2000USB (но светодиод связи горит) или его драйвера.
Есть ...
К сожалению пока адрес 0х10 не удалось прочитать, так как программа Modbus Pool не смогла соединиться с ЛИР919, возможно виноват преобразователь Болид С-2000USB (но светодиод связи горит) или его драйвера.
Есть ...
- 07 июл 2022, 14:16
- Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
- Тема: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
- Ответы: 13
- Просмотры: 10360
Re: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
ПЛК читает 0 по 0х10 (десятичное 16).
ULP Demo - не нашел как прочитать этот адрес.
Вопрос - какие настройки надо выставить для SSI?
У меня датчик ОМ158А - 4-Т--0816-30-RS-3-2-1,0-0.
Коэффициенты пересчета установил по калькулятору, исходя что 2^16 = 65536 дискрет на оборот
и 3 цифры после запятой ...
ULP Demo - не нашел как прочитать этот адрес.
Вопрос - какие настройки надо выставить для SSI?
У меня датчик ОМ158А - 4-Т--0816-30-RS-3-2-1,0-0.
Коэффициенты пересчета установил по калькулятору, исходя что 2^16 = 65536 дискрет на оборот
и 3 цифры после запятой ...
- 06 июл 2022, 15:29
- Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
- Тема: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
- Ответы: 13
- Просмотры: 10360
Re: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
1. Я пользуюсь встроенными блоками чтения и могу выдать следующие команды
01: Read Coil Status (0xxxx)
02: Read Input Status (1xxxx)
03: Read Holding Registers (4xxxx)
04: Read Input Registers (3xxxx)
Поэтому и вопрос - какой диапазон читать. Также, при установке номера регистра я полагаю, что в ...
01: Read Coil Status (0xxxx)
02: Read Input Status (1xxxx)
03: Read Holding Registers (4xxxx)
04: Read Input Registers (3xxxx)
Поэтому и вопрос - какой диапазон читать. Также, при установке номера регистра я полагаю, что в ...
- 26 июн 2022, 22:58
- Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
- Тема: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
- Ответы: 13
- Просмотры: 10360
Re: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
Спасибо за ответы.
Есть еще вопросы:
1. В Руководстве по эксплуатации на стр.15 указано просто - Регистры ввода. Я полагаю, что это относится к регистрам 40001... (т.н. регистры Analog output holding registers). Это так?
2. Насколько я понял, далее надо просто сделать чтение из адресов, указанных в ...
Есть еще вопросы:
1. В Руководстве по эксплуатации на стр.15 указано просто - Регистры ввода. Я полагаю, что это относится к регистрам 40001... (т.н. регистры Analog output holding registers). Это так?
2. Насколько я понял, далее надо просто сделать чтение из адресов, указанных в ...
- 16 июн 2022, 00:16
- Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
- Тема: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
- Ответы: 13
- Просмотры: 10360
Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
Здравствуйте,
Мы купили датчики ЛИР-ОМ158А.
Есть следующие вопросы:
1. Каково положительное направление вращения для этих датчиков?
2. Каждый датчик будет подключен к ЛИР-919Д, который будет общаться с ПЛК по RS485 (Modbus RTU).
Вопрос: как представляются показания датчика в пакете, выдаваемом ЛИР ...
Мы купили датчики ЛИР-ОМ158А.
Есть следующие вопросы:
1. Каково положительное направление вращения для этих датчиков?
2. Каждый датчик будет подключен к ЛИР-919Д, который будет общаться с ПЛК по RS485 (Modbus RTU).
Вопрос: как представляются показания датчика в пакете, выдаваемом ЛИР ...
- 28 июл 2021, 13:52
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Подбор оборудования для обработки датчиков
- Ответы: 5
- Просмотры: 6445
Re: Подбор оборудования для обработки датчиков
У нас расстояние до датчика максимум 20 метров, до ПЛК - 30 см, но скорость передачи данных критична.
1. Модификация ЛИР-919Д-30-ДЦ-СЭ-В1-Г3:я так понял, что у Вас полная развязка по питанию только для питания устройства 919Д? И этот модуль тоже выдает 5 В на датчик?
Можно для этого варианта ...
1. Модификация ЛИР-919Д-30-ДЦ-СЭ-В1-Г3:я так понял, что у Вас полная развязка по питанию только для питания устройства 919Д? И этот модуль тоже выдает 5 В на датчик?
Можно для этого варианта ...
- 28 июл 2021, 13:21
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Подбор оборудования для обработки датчиков
- Ответы: 5
- Просмотры: 6445
Re: Подбор оборудования для обработки датчиков
Спасибо за ответ.
Вопрос:
1. Приведите примеры, когда предпочтительнее Ethernet. У нас только 1 критичная задача: привод должен переместиться на 300 мм за 4 секунды туда и обратно.
2. Модификация ЛИР-919Д-30-ДЦ-СЭ-В1-Г3:я так понял, что у Вас полная развязка по питанию только для питания устройства ...
Вопрос:
1. Приведите примеры, когда предпочтительнее Ethernet. У нас только 1 критичная задача: привод должен переместиться на 300 мм за 4 секунды туда и обратно.
2. Модификация ЛИР-919Д-30-ДЦ-СЭ-В1-Г3:я так понял, что у Вас полная развязка по питанию только для питания устройства ...
- 27 июл 2021, 13:33
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Подбор оборудования для обработки датчиков
- Ответы: 5
- Просмотры: 6445
Подбор оборудования для обработки датчиков
Есть 2 датчика типа ЛИР-ОМ158А-4-Т-8-16-30-RS-3-2-1.0-0.
Эти датчики используются в 2 приводах, которые работают последовательно, одновременная работа обоих приводов запрещена.
Сигналы с датчиков надо завести на ПЛК, в составе которого есть 2 изолированных модуля RS485. Каждый Модуль поддерживает 1 ...
Эти датчики используются в 2 приводах, которые работают последовательно, одновременная работа обоих приводов запрещена.
Сигналы с датчиков надо завести на ПЛК, в составе которого есть 2 изолированных модуля RS485. Каждый Модуль поддерживает 1 ...