Здравствуйте!
Дополнительный вопрос:
Датчик ЛИР-МИ3-30-ПИ-5-1.0-О был поключен к счетчику СИ 30. Цветовая гамма провода не соответствовала, Вашему ответу. Подключил следующим образом:
СИ30 - ЛИР-МИ3
контакт 9 (Вх.1) - зелёный (UA (согласно паспорту))
контакт 10 (Вх.2) - красный (UB (согласно ...
Найдено 4 результата
- 06 фев 2025, 07:48
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: ЛИР-МИ3 к счетчику СИ30 вместо Kubler
- Ответы: 7
- Просмотры: 4456
- 04 фев 2025, 10:55
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: ЛИР-МИ3 к счетчику СИ30 вместо Kubler
- Ответы: 7
- Просмотры: 4456
Re: ЛИР-МИ3 к счетчику СИ30 вместо Kubler
Здравствуйте!
Дополнительный вопрос:
в счетчике СИ 30 есть переключатель для выбора типа датчика p-n-p или n-p-n. Какой тип выбрать ?
Дополнительный вопрос:
в счетчике СИ 30 есть переключатель для выбора типа датчика p-n-p или n-p-n. Какой тип выбрать ?
- 18 июл 2024, 05:51
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: ЛИР-МИ3 к счетчику СИ30 вместо Kubler
- Ответы: 7
- Просмотры: 4456
Re: ЛИР-МИ3 к счетчику СИ30 вместо Kubler
Спасибо за ответ!
Тогда еще один вопрос.
- каковы выходные характеристики транзистора с открытым коллектором, формирователя
выходного сигнала. ЛИР-МИ3-05-ПИ5-1.0-О (Сигналы А, В, R).
Хотя питание схемы датчика и равно 5 вольтам, но напряжение коллектор-эмиттер.макс, наверняка не менее 40-50 вольт ...
Тогда еще один вопрос.
- каковы выходные характеристики транзистора с открытым коллектором, формирователя
выходного сигнала. ЛИР-МИ3-05-ПИ5-1.0-О (Сигналы А, В, R).
Хотя питание схемы датчика и равно 5 вольтам, но напряжение коллектор-эмиттер.макс, наверняка не менее 40-50 вольт ...
- 16 июн 2024, 13:08
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: ЛИР-МИ3 к счетчику СИ30 вместо Kubler
- Ответы: 7
- Просмотры: 4456
ЛИР-МИ3 к счетчику СИ30 вместо Kubler
Здравствуйте!
Имеется датчик Kubler LI50/B2 Type:8.LI50.1111.2250, подключенный к входам счетчика СИ30 фирмы Овен. Также имеется датчик ЛИР-МИ3-05-ПИ5-1.0-О. Можно ли вместо Kubler подключить ЛИР, и каково соответствие контактов?
Алексей. Город Новосибирск.
Имеется датчик Kubler LI50/B2 Type:8.LI50.1111.2250, подключенный к входам счетчика СИ30 фирмы Овен. Также имеется датчик ЛИР-МИ3-05-ПИ5-1.0-О. Можно ли вместо Kubler подключить ЛИР, и каково соответствие контактов?
Алексей. Город Новосибирск.