Один раз делали, деление на степень двойки (4096 если не ошибаюсь). Ресурсов в ЛИР-901 мало.
В этом году планируется запустить производство преобразователя интерфейсов, там можно будет реализовать деление на любое число.
Найдено 473 результата
- 05 янв 2023, 23:42
- Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
- Тема: Преобразователь сигналов ЛИР 960
- Ответы: 5
- Просмотры: 6861
- 03 янв 2023, 22:33
- Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
- Тема: Преобразователь сигналов ЛИР 960
- Ответы: 5
- Просмотры: 6861
Re: Преобразователь сигналов ЛИР 960
Здравствуйте,
нет, при интерполяции 1 для датчика 18000 имп на выходе интерполятора получите те же 18000 имп. или 72000 дискрет.
Если необходимо уменьшить количество импульсов, необходимо использовать т.н. электронный редуктор, мы сможем изготовить его на базе ЛИР-901, по спецзаказу.
нет, при интерполяции 1 для датчика 18000 имп на выходе интерполятора получите те же 18000 имп. или 72000 дискрет.
Если необходимо уменьшить количество импульсов, необходимо использовать т.н. электронный редуктор, мы сможем изготовить его на базе ЛИР-901, по спецзаказу.
- 23 дек 2022, 13:40
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Замена линейки Heidenhain LS 1679 170 мм
- Ответы: 1
- Просмотры: 3239
Re: Замена линейки Heidenhain LS 1679 170 мм
Здравствуйте,
по конструкции похожей линейки (с встроенной направляющей) нет, но возможно что-нибудь придумать на линейке ЛИР-7В (https://skbis.ru/catalog/linear/sealed/lir-7v) и линейной рельсовой направляющей.
Выходной сигнал совместим с нашим ПИ, период сигнала 20 мкм (что даёт дискрету 5 мкм).
по конструкции похожей линейки (с встроенной направляющей) нет, но возможно что-нибудь придумать на линейке ЛИР-7В (https://skbis.ru/catalog/linear/sealed/lir-7v) и линейной рельсовой направляющей.
Выходной сигнал совместим с нашим ПИ, период сигнала 20 мкм (что даёт дискрету 5 мкм).
- 12 дек 2022, 10:37
- Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
- Тема: Привязка абсолютного линейного энкодера к ЛИР510М
- Ответы: 1
- Просмотры: 4298
- 12 дек 2022, 10:24
- Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
- Тема: ЛИР 510МР.01-00-30
- Ответы: 5
- Просмотры: 3589
Re: ЛИР 510МР.01-00-30
Здравствуйте, да, в ЛИР-510МР.01 вы можете установить любое смещение отсчёта оси. То есть, если вы установите смещение G53 равное 120мм, то в нуле линейки показания УЦИ будут 120мм. Не забудьте установить галочку "смещённый ноль", тогда координата линейки меньше нуля будет обрабатываться к...
- 01 дек 2022, 13:57
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Неисправность ЛИР-9ДАМ
- Ответы: 2
- Просмотры: 3375
Re: Неисправность ЛИР-9ДАМ
Здравствуйте, оптический узел в ЛИР-ДА9М нагревается незначительно. Внутренняя рассеиваемая мощность около 30 мВт. Головка тоже не нагревается (общая мощность 0.6Вт) и передача нагрева от головки на шкалу или внутренний узел незначительное. Такой нагрев в худшем случае даёт доли микрона, и может быт...
- 28 ноя 2022, 12:53
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Муфта для ЛИР-ДА395А
- Ответы: 1
- Просмотры: 3032
Re: Муфта для ЛИР-ДА395А
Здравствуйте, ЛИР-ДА395А - энкодер со встроенной муфтой. Дополнительную использовать не требуется. Встроенной муфтой обычно оснащаются высокоточные энкодеры. У нас принят следующий классификатор энкодеров ЛИР-[1][2][3][4] [1] - тип датчика, ДА - Датчик Абсолютный [2] - тип вала, 1 - с цельным валом,...
- 24 ноя 2022, 08:52
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Аналог линейки RSF Electronic MSA 370
- Ответы: 5
- Просмотры: 3861
Re: Аналог линейки RSF Electronic MSA 370
да, линейки с ПИ выходом имеют встроенный интерполятор.
Профиль ЛИР-10 нами более не закупается (но ещё есть), поэтому ЛИР-10В не выставлена на сайт. Для новых станков рекомендована ЛИР-9В.
Профиль ЛИР-10 нами более не закупается (но ещё есть), поэтому ЛИР-10В не выставлена на сайт. Для новых станков рекомендована ЛИР-9В.
- 23 ноя 2022, 13:34
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Аналог линейки RSF Electronic MSA 370
- Ответы: 5
- Просмотры: 3861
Re: Аналог линейки RSF Electronic MSA 370
У нас такое устройство называется интерполятором СТ-ПИ 5 - кратная интерполяция даёт разрешение 1 мкм для вашего датчика, и выход ПИ. Если брать у нас линейку, то, конечно, сразу с встроенным интерполятором. ЛИР-10M-1-1540-02(40,1440)-05-ПИ-02-3-3.0-Р(РС10ТВ) не понятна цифра -02- в коде заказа, она...
- 18 ноя 2022, 19:41
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Замена энкодера
- Ответы: 1
- Просмотры: 3148
Re: Замена энкодера
Здравствуйте,
судя по всему, у вас модульный инкрементный датчик с металлическим лимбом. Похожих мы пока не производим.
У нас есть разработки датчиков с металлическим лимбом, но они закрытого типа.
Если вам нужно некоторое количество, мы можем разработать датчик по вашему ТЗ.
судя по всему, у вас модульный инкрементный датчик с металлическим лимбом. Похожих мы пока не производим.
У нас есть разработки датчиков с металлическим лимбом, но они закрытого типа.
Если вам нужно некоторое количество, мы можем разработать датчик по вашему ТЗ.
- 18 ноя 2022, 19:35
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Аналог линейки RSF Electronic MSA 370
- Ответы: 5
- Просмотры: 3861
Re: Аналог линейки RSF Electronic MSA 370
Здравствуйте,
наиболее похож на ЛИР-9В https://skbis.ru/catalog/linear/sealed/lir-9v
Примерный код заказа:
ЛИР-9В-1-1540-XX3-05-СТ-20-3-3,0-О
нужно согласовать тип выходного сигнала (не ясно по маркировке, скорее всего синус по току), референтные метки (тоже не ясно из маркировки), точность
наиболее похож на ЛИР-9В https://skbis.ru/catalog/linear/sealed/lir-9v
Примерный код заказа:
ЛИР-9В-1-1540-XX3-05-СТ-20-3-3,0-О
нужно согласовать тип выходного сигнала (не ясно по маркировке, скорее всего синус по току), референтные метки (тоже не ясно из маркировки), точность
- 11 ноя 2022, 08:49
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Подбор аналогов энкодера HEIDENHAIN
- Ответы: 2
- Просмотры: 2953
Re: Подбор аналогов энеоднра HEIDENHAIN
Здравствуйте,
датчики на кольце мы пока не выпускаем.
датчики на кольце мы пока не выпускаем.
- 31 окт 2022, 11:28
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Лир 9м. Вопрос по подключению
- Ответы: 2
- Просмотры: 3064
Re: Лир 9м. Вопрос по подключению
Здравствуйте,
Головки ЛИР-9М мы заказывали в Европе как OEM продукт. Производитель отказался предоставить нам информацию по плате.
Если необходимо, мы можем заменить разъём на такой же, выпаяв его с другой платы.
Головки ЛИР-9М мы заказывали в Европе как OEM продукт. Производитель отказался предоставить нам информацию по плате.
Если необходимо, мы можем заменить разъём на такой же, выпаяв его с другой платы.
- 31 окт 2022, 10:15
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: ЛИР-158А-1-Н-003000-05-ПИ-7-1,5-Р-DB9
- Ответы: 2
- Просмотры: 2749
Re: ЛИР-158А-1-Н-003000-05-ПИ-7-1,5-Р-DB9
Здравствуйте, да, действительно - у инкрементных датчиков с ПИ выходом может использоваться интерполяция сигналов. Это означает, что физически лимб будет иметь кратно меньшее количество штрихов, чем количество импульсов на выходе. Погрешность, включая фазовую (запаздывание сигналов, возникающее при ...
- 19 окт 2022, 13:41
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Протокол взаимодействия ЛИР-158А
- Ответы: 1
- Просмотры: 2362
Re: Протокол взаимодействия ЛИР-158А
Здравствуйте, ЛИР-158 - инкрементный датчик. Назначение выводов разъёмов указано в каталоге: https://skbis.ru/products_pdf_2014/angle_increment.pdf на стр.57 (ПИ TTL). Энкодер имеет квадратурный вид выходного сигнала (см. стр.7 каталога, сигнал TTL). Такой сигнал обрабатывается реверсивным счётчиком...