Добрый день.
Планируется использовать два датчика МА158 12 + ММ158 0812 с объединением сигналов CLOCK, насколько понимаю это не должно вызвать проблем у датчика МА158, он просто начнет повторную передачу, и потом сбросится в исходное состояние в паузе между опросами?
Есть ли тут какие-то подводные камни?
МА158 12 + ММ158 0812
Модератор: Денис Кашин
-
- СКБИС
- Сообщения: 475
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: МА158 12 + ММ158 0812
Здравствуйте,
проверьте, что у датчиков нет или одинаковая задержка первого такта.
Если датчик поддерживает повторную передачу - он просто будет повторять защёлкнутую позицию в ответ на дополнительные импульсы, если нет - будет выдавать нули. После запроса оба датчика вернутся в исходное состояние по тайм-ауту SSI
То есть да, так будет работать.
проверьте, что у датчиков нет или одинаковая задержка первого такта.
Если датчик поддерживает повторную передачу - он просто будет повторять защёлкнутую позицию в ответ на дополнительные импульсы, если нет - будет выдавать нули. После запроса оба датчика вернутся в исходное состояние по тайм-ауту SSI
То есть да, так будет работать.
Re: МА158 12 + ММ158 0812
Всё получилось, работают нормально.