ЛИР-МИ3 к счетчику СИ30 вместо Kubler

Модератор: Денис Кашин

Ответить
aleks_f
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 июн 2024, 12:58

ЛИР-МИ3 к счетчику СИ30 вместо Kubler

Сообщение aleks_f »

Здравствуйте!

Имеется датчик Kubler LI50/B2 Type:8.LI50.1111.2250, подключенный к входам счетчика СИ30 фирмы Овен. Также имеется датчик ЛИР-МИ3-05-ПИ5-1.0-О. Можно ли вместо Kubler подключить ЛИР, и каково соответствие контактов?

Алексей. Город Новосибирск.
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 476
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: ЛИР-МИ3 к счетчику СИ30 вместо Kubler

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте, Алексей,

Овен может работать с напряжением на входах от 12 до 24В. ЛИР-МИ3-05 имеет напряжение питания и напряжение на выходе 5В.
Судя по коду заказа, Huebner тоже выдаёт 5В сигналы.
Можно попробовать подключить, если раньше работало. Но ЛИР-МИ3 запитать от внешнего источника +5В.
Точно будет работать с ЛИР-МИ3-30-ПИ5-1.0-О

Схема подключения следующая (для чёрного кабеля у ЛИР-МИ3):
СИ30 - ЛИР-МИ3
контакт 9 (Вх.1) - зелёный (UA)
контакт 10 (Вх.2) - розовый (UB)
контакт 11 (Вх.3) - коричневый (UR)
контакт 14 (Общий) - белый (0В)

Для МИ3:
Напряжение питания 5В подключить + к чёрному проводу, - к белому проводу
провода инверсных сигналов - жёлтый, красный и серый - изолировать.

если ЛИР-МИ3-30-ПИ5-1.0-О чёрный провод питания можно подключить к контакту 13 (+24В) Овен