Всех приветствую.
Меня интересует возможно ли при подключении инкрементального энкодера к модулю ЛИР-919Д и последующая передача текущей скорости по MODBUS в контроллер? В ULP Demo есть похожие настройки, но сколько не бился не могу их использовать. Хуже всего нет нормального описания как это сделать. Может кто поможет? Сам энкодер читается легко. Условная координата показывается.
ЛИР-919Д и ЛИР-276А в режиме контроля скорости
Модератор: Денис Кашин
-
- СКБИС
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 19 июл 2022, 09:35
Re: ЛИР-919Д и ЛИР-276А в режиме контроля скорости
Здравствуйте, Сергей
Для измерения скорости необходимо в ULP demo на вкладке "Преобразователь" в разделе "Ось" установить параметр "Интервал измерения скорости" в значение отличное от нуля. При этом, вместо текущей позиции устройство начнет выдавать разницу позиций за введенный интервал времени.
Для измерения скорости необходимо в ULP demo на вкладке "Преобразователь" в разделе "Ось" установить параметр "Интервал измерения скорости" в значение отличное от нуля. При этом, вместо текущей позиции устройство начнет выдавать разницу позиций за введенный интервал времени.
Re: ЛИР-919Д и ЛИР-276А в режиме контроля скорости
Спасибо.
Работает. Жаль, что в руководстве ничего не описано.

-
- СКБИС
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 19 июл 2022, 09:35
Re: ЛИР-919Д и ЛИР-276А в режиме контроля скорости
Нам тоже жаль
Мы постараемся исправить это недоразумение в ближайшее время.