ЛИР-901-05-24-ПИ работа с энкодером TTL 5V без RS-422

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Инженер
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 дек 2025, 12:10

ЛИР-901-05-24-ПИ работа с энкодером TTL 5V без RS-422

Сообщение Инженер »

Добрый день.
Напишите, пожалуйста, будет ли преобразователь ЛИР-901-05-24-ПИ работать с энкодером (с картой BM4-F-IEE-01(Baumuller) эмулятора энкодера) с обычными импульсными выходными сигналами TTL 5V, не по интерфейсу RS-422.
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 503
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: ЛИР-901-05-24-ПИ работа с энкодером TTL 5V без RS-422

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте, лучше заказать у нас спец.исполнение ЛИР-901, без входного формирователя.
Если подключать к обычному - можно подать на инверсные входа напряжение 2,5В. Это может быть осуществлено делением напряжения питания 5В низкоомным (100-200 Ом) резистивным делителем.
Ответить