Разрешение ЛИР-КА158
Модератор: Денис Кашин
-
Христачёв Александр
- СКБИС

- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 18 апр 2008, 09:37
Re: Разрешение ЛИР-КА158
На сайте этих датчиков с CANopen ещё нет, поэтому, если заинтересует, напишите сначала, чтобы согласовать код заказа.
Re: Разрешение ЛИР-КА158
Спасибо за предложение. Посмотрел. Буду иметь ввиду. Все же внешний редуктор будет предпочтительнее, так как это позволит серьезно сократить и упростить код. Может я еще не разобрался в деталях по интеграции многооборотных энкодеров в проект, там свои особенности, но хочется иметь код простой как наковальня, без шаманских ухищрений. К тому же, под КА158 всё равно надо будет делать механическое сопряжение, ибо установленный отличается по габаритам.
-
Христачёв Александр
- СКБИС

- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 18 апр 2008, 09:37
Re: Разрешение ЛИР-КА158
Код предполагается сделать "сплошной": заданное кол-во бит - это будет код положения внутри оборота (как сейчас в "однооборотном"), а далее, старшие байты - количество оборотов.
Можно, наверное, разбить побайтово отсчёт внутри оборота и количество оборотов (например, 2 байта - положение и 2 байта - обороты), но пока не знаю, согласуется ли это со стандартом CANopen.
Можно, наверное, разбить побайтово отсчёт внутри оборота и количество оборотов (например, 2 байта - положение и 2 байта - обороты), но пока не знаю, согласуется ли это со стандартом CANopen.
Re: Разрешение ЛИР-КА158
В среде разработки данные энкодера в формате INT (UINT) передаются в специальный объект SoftMotion, который делает из этих показаний специфический формат, условно говоря Axis, ось. Далее это все отправляется в программу высокоскоростной задачи ( в моем случае цикл 1мс). В этом объекте можно любое разрешение энкодера преобразовать любое разрешение оси, чем выше разрешение энкодера, тем плавнее будет ось. Эта ось является мастером для других осей. В моем случае приходилось делать максимально простое и быстрое преобразование данных энкодера для адаптации их под задачу. Особенно уделяя внимание сохранение номера оборота при выключении установки. В случае с редуктором большую часть этого кода можно исключить, так как не надо будет сохранять номер оборота. Как будет это выглядеть на многооборотном, надо будет подумать.
-
Христачёв Александр
- СКБИС

- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 18 апр 2008, 09:37
Re: Разрешение ЛИР-КА158
Многооборотник как раз и будет выдавать код как бы однооборотного с редуктором.
Есть ещё вариант, если удобно отдельно иметь обороты и угол. Датчик может выдавать два PDO. У одного PDO можно сдвигом откинуть биты угла, у другого отбросить биты оборотов. Получится два числа - обороты и угол отдельно.
Есть ещё вариант, если удобно отдельно иметь обороты и угол. Датчик может выдавать два PDO. У одного PDO можно сдвигом откинуть биты угла, у другого отбросить биты оборотов. Получится два числа - обороты и угол отдельно.
Re: Разрешение ЛИР-КА158
Заманчиво. Если будут сплошные данные (угол+оборот), то это серьезно облегчит задачу. Надо полагать, при выключении в энкодере будут сохраняться оба параметра. И если это будет еще и без вспомогательно питания (батарейка), то будет вообще хорошо. В моем проекте раздельные угол и номер оборота носят вспомогательный характер, чисто информационный. В самой программе они преобразуются в один линейный параметр. Основная потребность - четыре оборота энкодера должны выглядеть как один. Еще один немаловажный функционал - обнуление энкодера. То есть, установка вручную устанавливается в механический ноль, далее сообщается энкодеру что это 0, он должен это запомнить. В имеющемся у меня экземпляре не получилось это сделать, возможно я просто еще не разобрался как. Не получается создать PDO, а при трансляции SDO имею ошибку. В среде есть некий функционал, позволяющий непосредственно из программы писать в CAN-слейв, буду ковырять в этом направлении. Но, к слову, частота потребности в этой операции крайне низка, нужна только при первой установке энкодера, и в случае например обрыва ремня передачи с главного вала на энкодер. На крайний случай обнуление можно делать внешними средствами, теперь я знаю как
.
Я еще почему смотрю в сторону внешнего редуктора - расчетная скорость машины 1000 об\мин главного вала, с внешним редуктором энкодер будет вращаться в четыре раза медленнее, что благоприятно скажется на его ресурсе. По поводу точности, +-0.5 градуса в моем случае ничего не решает, поэтому магнитный энкодер смотрится в данном применении предпочтительнее. Кроме того, на установке имеется вибрация, что не идет на пользу стеклянным энкодерам. В любом случае мне придется сначала реализовать на том что есть, потом будет приниматься решение о расширении парка установок по крайней мере еще на пять единиц, вот там уже постараюсь сделать на многооборотниках. Но это дело не быстрое, по крайней мере не ранее следующего лета.
Я еще почему смотрю в сторону внешнего редуктора - расчетная скорость машины 1000 об\мин главного вала, с внешним редуктором энкодер будет вращаться в четыре раза медленнее, что благоприятно скажется на его ресурсе. По поводу точности, +-0.5 градуса в моем случае ничего не решает, поэтому магнитный энкодер смотрится в данном применении предпочтительнее. Кроме того, на установке имеется вибрация, что не идет на пользу стеклянным энкодерам. В любом случае мне придется сначала реализовать на том что есть, потом будет приниматься решение о расширении парка установок по крайней мере еще на пять единиц, вот там уже постараюсь сделать на многооборотниках. Но это дело не быстрое, по крайней мере не ранее следующего лета.
-
Христачёв Александр
- СКБИС

- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 18 апр 2008, 09:37
Re: Разрешение ЛИР-КА158
Всё верно.
Данные сплошные, ничего преобразовывать не придётся.
Батарейки нет, есть механический редуктор (как Вы и хотели
), в котором снимается положение шестерёнок в абсолютном коде.
Нулевое положение сохраняется в ЭНП объектом 1010h. Обратите внимание, что здесь требуется передача 4 контрольных байтов - 73 61 76 65 (hex).
Данные сплошные, ничего преобразовывать не придётся.
Батарейки нет, есть механический редуктор (как Вы и хотели
Нулевое положение сохраняется в ЭНП объектом 1010h. Обратите внимание, что здесь требуется передача 4 контрольных байтов - 73 61 76 65 (hex).
Re: Разрешение ЛИР-КА158
А можете показать как сформировать пакет для обнуления?