Как подключается декодер абсолютной линейки с протоколом SSI к контроллеру движения ЛИР-980-12-00?
Добавлено: 21 ноя 2008, 09:13
Михеев Семён
Как подключается декодер абсолютной линейки с протоколом SSI к контроллеру движения ЛИР-980-12-00
Никак. Эта версия согласно
коду заказа не поддерживает SSI интерфейс!
Для подключения дачиков с SSI интерфейсом небходимо заказывать
ЛИР980 - 5 - x - xx или
ЛИР980 - 6 - x - xx
Добавлено: 01 июл 2009, 12:21
Gervin
Здравствуйте!При установке СППУ на станок возникли некоторые вопросы по ее работе.При подключении контроллера электроавтоматики система отсчитывает некоторое расстояние и выдает ошибку "Нет связи с К1".Правда,наладчики,которые устанавливают у нас эту систему,устанавливают эту систему,подключали к ней ноутбук.Мы при получении системы проверяли ее на столе и унас все работало,система ошибок не выдавала.Они по рекомендации ваших спецов уже поставили какие-то перемычки.Вопрос:могли ли они что-то внести в мат.обеспечение и что нам делать дальше?
Добавлено: 01 июл 2009, 13:15
Михеев Семён
При установке СППУ на станок возникли некоторые вопросы по ее работе.
Не могли бы вы сообщить конфигурацию СППУ или лучше номер счёта.
При подключении контроллера электроавтоматики система отсчитывает некоторое расстояние и выдает ошибку "Нет связи с К1".
Линейки у вас фирмы Newall с SSI интерфейсом? Если да, то наиболее вероятная причина - перегрузка нашего источника питания по току.
Вопрос:могли ли они что-то внести в мат.обеспечение
нет.
что нам делать дальше?
1. Сообщить нам номер счёта или состав СППУ и версию ПО ЛИР581.
2. Показать схему подключения к станку, включая распайку трассы и её длину, а также тип подключенных преобразователей перемещения.
3. Описать более подробно ситуацию при которой теряется связь. Например связь теряется в таком то режиме:
- при определённой скорости перемещения линейки;
- через 5 минут после включения;
- при включении такого-то пускателя и т.п.;
Добавлено: 01 июл 2009, 18:50
Gervin
Хорошо,всю необходимую информацию я сообщу Вам завтра.Но сразу хочу обратить Ваше внимание на моменты,которые я пришлю на почту.
Добавлено: 02 июл 2009, 09:15
Михеев Семён
Предлагаю провести следующие тесты:
1. Отключить линейки. К +5В ЛИР989 подключить вольтметр. Включить СППУ и подвигать оси в ручном режиме. Будет ли теряться связь с контроллерами, будет ли во время работы изменяться напряжение на клеммах +5В ЛИР989?
2. Подключить линейки. К +5В ЛИР989 подключить вольтметр. Включить СППУ и подвигать оси, начиная с самой малой скорости. Зависит ли потеря связи или +5В нашего БП от скорости перемещения линеек?(есть предположение, что потребление этих линеек увеличивается при увеличении скорости перемещения)
3. Чтобы исключить из "списка виноватых" ЛИР986 и не зацикливаться на его причастности к проблеме можно его временно отключить и поработать пока без него.
Добавлено: 02 июл 2009, 16:25
Gervin
Спасибо,завтра попробуем.Пока нашел,что БП подключен к трансформатору ОСМ 220/29В,0,063кВт.Не маловато ли? Мы при испытании системы на столе подключали БП к трансформатору на 630Вт.
Добавлено: 02 июл 2009, 17:00
Михеев Семён
Один наш БП + ЛИР581 в пике будут потреблять порядка 20Вт-30Вт, т.ч. этот трансформатор с хорошим запасом.
Добавлено: 02 июл 2009, 17:08
Gervin
Вы меня не поняли.Сейчас она подключена к трансу 63Вт,а по характеристикам на ЛИР581:БП потребляет 50Вт,пульт-10Вт,контроллеры-1+1=2Вт,в сумме-62Вт.А мы еще от него пытаемся запитать две линейки с током 380мА.Не слабоват ли транс? Испытывали систему от транса-630 Вт,все было нормально.
Добавлено: 02 июл 2009, 17:18
Михеев Семён
60Вт это максимум, того что может выдавать БП только в случае если используется внутренний источник 24В для питания выходов. Вы же, выше писали, что входа/выхода не задействованы. Конечно, если выхода задействованы и запитываются от 24В ЛИР989, то вполне вероятно, что трансформатор работает на пределе. Впрочем если он на пределе работает он будет довольно сильно греться, если это не так, то всё нормально. Можете проверить температуру предполагаемого больного:)
Добавлено: 02 июл 2009, 17:24
Gervin
Вы забыли про линейки.Если мы подключаем одну-система еще некоторое расстояние считает,а потом сбоит.Если подключаем две,то сбой при начале счета.Хотя в первом случае вместо +5В, +4,99В,а во втором-+4,97В.Завтра попробуем запитать ее от другого транса на 630Вт.
Добавлено: 02 июл 2009, 17:41
Михеев Семён
По
спецификации линеек, каждая потребляет не более 350мА по 5В итого две линейки будут потреблять 700мА и по 5В остаётся запас порядка 1А, при условии, что входа/выхода не задействованы.
Завтра попробуем запитать ее от другого транса на 630Вт
Я бы сперва включил СППУ с линейками, если транс начнёт сразу грется, значит вы правы, если не начнёт, то замена вряд ли решит проблему.