Страница 4 из 4

Добавлено: 06 июл 2009, 16:47
Gervin
Здравствуйте!Сегодня еще раз проверили систему.Если программно отключаем А1 (контроллер электроавтоматики),то все работает без сбоев.Если контроллер А1 подключен,то через 15-30сек движения линейки система выдает :"Нарушена связь с К1" и блокируется.Напряжение питания во всех случаях(что с включенными одной,двумя или без линеек,с А1 или без него) равно 4,94-4,95В и при движении не меняется.Что нам делать?Если отправлять Вам СППУ,то в каком виде-всю полностью с линейками(но к ним вопросов вроде нет),или только контроллер электроавтоматики?

Добавлено: 06 июл 2009, 17:30
Михеев Семён
Если программно отключаем А1
1.Куда подключены сигналы A, B контроллера ЛИР986?
2.Если включить ЛИР581 + ЛИР980 + ЛИР986 без линеек будет потеря связи? Желательно при этом не включать станок. Так мы сможем исключить низкую помехоустойчивость ЛИР986.

Добавлено: 06 июл 2009, 17:56
Gervin
Система без контроллера электроавтоматики хоть с линейками,хоть без них,если станок включен или нет, не сбоит!А когда программно включаем А1,то ошибка. Сигналы А,В-это что?Там таких вроде нет.Есть 485 протокол и питание.

Добавлено: 06 июл 2009, 18:07
Михеев Семён
программно включаем А1
Если мы прогрммно включаем A1, а он не отвечает или перестаёт отвечать или его нет, то система выдаст сообщение о потере связи.
.Есть 485 протокол
Это и есть A и B. Можете выслать схему соединения между ЛИР989, ЛИР980 и ЛИР986? Или просто текстом напишите куда какой контакт идёт.

Добавлено: 06 июл 2009, 18:17
Gervin
Схемы сейчас под руками нет,она на работе,но собирали ее строго по Вашей,которая была в комплекте с СППУ.Завтра смогу скинуть.
При программном включении А1 система работает некоторое время(15-30с примерно),а потом выдает ошибку:"Нет связи с К1".При отключении А1 никаких ошибок нет,система работает.

Добавлено: 07 июл 2009, 13:19
Михеев Семён
Была программная ошибка, связанная с таймаутами. При движении линейки включались дополнительные ветки алгоритма, что приводило к потере связи.

Пересылать никуда ничего не надо. Необходимо просто обновить ПО ЛИР581.

Исправленная версия.

Добавлено: 07 июл 2009, 20:44
Gervin
Спасибо!А как это сделать?Мы сами сможем это провести?Что для этого требуется?Если необходимо ПО,пришлите,пожалуйста,в личный почтовый ящик.

Добавлено: 07 июл 2009, 22:42
Михеев Семён
А как это сделать?
1. Найти ПК с RS232 либо ПК с USB и переходник USB-RS232.
2. Найти нуль-модемный кабель.
3. Скачать исправленную версию 1.2.1.8.fix.ssi
4. Распаковать архив. В файле startupdate.bat исправить номер COM порта на тот, к которому вы будете подключаться.
5. Соединить нульмодемным кабелем COM порт ПК, номер которого был вами указан в startUpdate.bat, и ЛИР581.
6. Удерживая зелёную кнопку, включить ЛИР581. Должна появиться надпись: "соединение с пк".
7. Запустить startUpdate.bat. Если всё правильно на экране ЛИР581 появится надпись "загрузка".
8. Откинуться на спинку кресла и минутку подождать.
9. Убедиться, что, описываемая вами, проблема исчезла.
10. Принять мои извинения :)

Добавлено: 08 июл 2009, 16:04
Gervin
Спасибо!Попробуем и по итогам отпишусь.

Добавлено: 19 июл 2009, 20:52
Gervin
Прошили удачно,попробуем привязать ее к станку и отпишусь по итогам.

Нужен совет

Добавлено: 08 сен 2009, 15:21
stanloin
Здравствуйте!
Планируем модернизацию тяжелого токарно-винторезного станка 1А660.
На нём установлено: LJUMO-11 с сельсиновыми датчиками обратной связи Б2Р.001 (Z,X);
гл.привод - БТУ3501-4347 + двигатель П2-450-122-24У3, 110 кВт;
привод суппорта - БТУ3601-3627 + двигатель ПБСТ-52У4, 5,5 кВт.
Рассматриваем установку вашей СППУ и датчиков.
Что можете посоветовать на замену Б2Р и БТУ?
Обеспечит ли СППУ "конус" ?

Добавлено: 08 сен 2009, 16:01
Михеев Семён
Б2Р это вот такие?
К сожалению у нас нет документации на ваш станок и на данные датчики. Поэтому для правильного выбора замены вы должны определиться какая вам потребуется точность измерения и сообщить нам коэффициент редуктора. Также необходимо знать каким образом датчик будет крепится на ось, тогда мы сможем подобрать датчик для замены.
гл.привод - БТУ3501-4347 + двигатель П2-450-122-24У3, 110 кВт
привод суппорта - БТУ3601-3627 + двигатель ПБСТ-52У4, 5,5 кВт.
Здесь тоже однозначного посоветовать мы вряд ли сможем. Если привода будут новые лучше брать с аналоговым входом, потому что аналоговая версия СППУ предоставляет больше возможностей, например возможность использовать корректор подачи.

Обеспечит ли СППУ "конус"
В конце октября выйдет версия с возможностью одновременного движения по двум координатам, но траектория отслеживаться не будет, т.е. если какая-то из осей подклинит, даже немного, то вся траектория с момента подклина нарушится.

Добавлено: 01 фев 2010, 11:11
stanloin
Вышла ли версия с возможностью одновременного движения по двум координатам?

Добавлено: 01 фев 2010, 13:21
Плутахин Денис
В декабре была выпущена и протестирована версия СППУ с одновременным движением по двум осям (с ограничениями описанными в предыдущем сообщении). Соответственно, в коде заказа ЛИР-581 появилась новая позиция 2D.