Страница 1 из 1

Угловые преобразователи

Добавлено: 18 фев 2008, 14:29
Сергей Евгеньевич
Каким образом выполнить замену преобразователей ВЕ-178 А и ВЕ-178А5.

Re: Угловые преобразователи

Добавлено: 19 фев 2008, 12:50
Сергей Ефимов
Сергей Евгеньевич писал(а):Каким образом выполнить замену преобразователей ВЕ-178 А и ВЕ-178А5.
Добрый день, Сергей Евгеньевич!
Замена ВЕ 178А и ВЕ 178А5 выполняется давно и успешно на преобразователи (энкодеры) нашего производства ЛИР 158Б, которые аналогочны по габарито-присоединительным размерам, диаметру вала и сигналам. Обычно поставляется в комплекте с переходником (по запросу) с разъема РС10ТВ (установлен на ЛИР 158Б) на разъем 2РМ22 (установлен на преобразователе, энкодере ВЕ 178).
См. таблицу Замена импортных датчиков

Добавлено: 29 фев 2008, 08:17
Сергей Евгеньевич
Вышел из строя энкодер ROD 426, чем поможете?

Добавлено: 03 мар 2008, 10:17
Сергей Ефимов
Сергей Евгеньевич! ROD 426, как и многие другие зарубежные энкодеры (см. таблицу Замена импортных датчиков нашем сайте) давно и успешно меняются нами на наши преобразователи перемещения ЛИР. Для замены данной модели подойдет ЛИР-158А, по крепежным размерам он аналогичен, сигнал типа ТТЛ (прямоугольный импульс - ПИ), питание 5 вольт. Вам остается выбрать вариант исполнения, удобный Вам - кабель или разъем с боку или с торца корпуса энкодера. Код заказа можете посмотреть в разделе инкрементные преобразователи угловых перемещений ( Энкодеры).

Добавлено: 11 мар 2008, 11:42
Сергей Евгеньевич
Интересует наличие на складе линейного датчика перемещения и уголового энкодера. Может что-то из необходимого нам быть на складе?
Линейный энкодер с измерямой длиной 720 мм, дискретностью 1 мкм.
Угловой энкодер с питанием 5 вольт на 1024 импульса на оборот.

Добавлено: 18 мар 2008, 13:25
Сергей Ефимов
Сергей Евгеньевич!
Энкодеры у нас изготавливаются под заказ после гарантий оплаты, но некоторые модели (особенно для замены ВЕ 178А, ВЕ 178А5 на Z=100,500,1000,1024,2500) могут быть в наличии.
Эти моменты лучше согласовать по телефону 540-03-09 с нашими сотрудниками, так как имеющаяся в наличие продукция определенной модели и с определенными параметрами.
По Вашему запросу:
В наличие имеются
ЛИР-9-1-0720-05-ПИ-1-3-3,0 2 шт.
ЛИР-158Б-1-Н-1024-05-ПИ-8 3 шт.

Добавлено: 07 май 2008, 09:05
Сергей Евгеньевич
Хотим на санок установить угловой энкодер. Необходим пересчет линейного перемещения на один оборот вала. Столкнулись с проблемой выбора параметров энкодера и УЦИ.

Добавлено: 07 май 2008, 09:15
Сергей Ефимов
Здравствуйте, Сергей Евгеньевич!
В ближайшее время на нашем сайте www.skbis.ru появятся рекомендации по выбору УЦИ и энкодеров, там будут все необходимые таблицы для выбора параметров УЦИ и энкодера. Уточните линейное перемещение соответствующее одному обороту вала датчика перемещения и требуемое разрещение на УЦИ (например 10 мкм). Если модель энкодера Вы уже выбрали, то останется лишь уточнить число импульсов на один оборот (которое мы Вам расчитаем) и длину кабеля между УЦИ и энкодером.

Добавлено: 19 июн 2008, 14:29
Сергей Евгеньевич
На нашем предприятии прорабатывется вопрос применения

абсолютного углового датчика ЛИР ДА158А-2-Т-17-24-RS-3-2-В.

В этой связи прошу сообщить:

- наработку на отказ или иной нормируемый показатель надёжности

на этот прибор,

- цену и срок поставки двух датчиков, для проверки технического решения

в составе опытного образца изделия,

- возможен ли специальный заказ этих датчиков на рабочий температурный

диапазон от -40 градусов.

Добавлено: 19 июн 2008, 14:31
Сергей Ефимов
ЛИР ДА158А-2-Т-17-24-RS-3-2-В, у Вас неверная запись кода заказа, он не может быть с питанием 24 вольта и сигналом RS-3-2, если 24 вольта, то сигнал ОЕ или ОС.

Ответы:

- наработку на отказ или иной нормируемый показатель надёжности

на этот прибор, наработка на отказ не менее 19000 часов

- цену и срок поставки двух датчиков, для проверки технического решения

в составе опытного образца изделия, 15510+НДС

- возможен ли специальный заказ этих датчиков на рабочий температурный

диапазон от -40 градусов.
минимальная температура при которой гарантируется работа -25.