Страница 1 из 1

ЛИР583 нет отсчета с энкодеров на ЛИР581

Добавлено: 20 сен 2022, 14:08
Сергей Банах
Приобрели у Вас комплект ЛИ- 581 с контроллером движения ЛИР-983-ДИ №22-18039 и контроллером электроавтоматики.
При подключении энкодеров к обоим разъемам контроллера нет счета (в режиме отладки тоже).
Внутреннее напряжение +5в на энкодеры подается.
При подключении энкодеров к разъему электронного маховика на пульте оператора ЛИР-581 счет есть.
Сам контроллер управляется: на выходе появляется соответствующее аналоговое напряжение и при
отключении энкодера от разъема появляется сообщение «ошибка датчика оси».
Тип энкодеров: ЛИР-180А 2500-05-ПИ, PRECIZIKA A58-F-1024-5V

Re: ЛИР583 нет отсчета с энкодеров на ЛИР581

Добавлено: 22 сен 2022, 09:01
Плутахин Денис
Здравствуйте, скорее всего неисправна микросхема счётчиков энкодеров, присылайте в гарантийный ремонт.