Страница 1 из 1

ЛИР-919 заводские установки

Добавлено: 18 ноя 2022, 12:09
bruljakov
Добрый день!

Используемая конфигурация устройств: ЛИР158А 2500-05-ПИ + ЛИР919 + ПЛК (modbus RTU)

Первое подключение прошло успешно. ЛИР 919 работал как счетчик импульсов.
На следующий после включения ЛИР919 перестал работать как счетчик импульсов, работает как датчик скорости (есть вращение -> показания появляются, нет вращения -> показывает 0). Причем работает неравномерно - накапливает значение примерно 1 секунду, затем сбрасывает и снова накапливает.

Подскажите как сбросить на заводские установки и что я сделал неверно.

Re: ЛИР-919 заводские установки

Добавлено: 18 ноя 2022, 12:38
bruljakov
Сам спросил сам и отвечу:D

Ошибка по моей невнимательности. Я сбрасывал значения счетчика по modbus.
Исправил все работает.