Страница 1 из 1

Замена энкодера угла абсолютного Kubler

Добавлено: 20 мар 2024, 13:33
Mentalist_007
Прошу помочь с заменой энкодера угла абсолютного многооборотного kubler 8.f3688.2421.2112 (CAN) с аналогичной батарейкой (аккумулятором) для сохранения последних данных после отключения электроэнергии и повторном включении со сроком службы не менее 10 лет.

Температура эксплуатации -40..+50 или -50...+50

Напряжение питания 22..29 В

Защита - не менее IP65

Re: Замена энкодера угла абсолютного Kubler

Добавлено: 20 мар 2024, 15:18
Христачёв Александр
Ваши потребности может закрыть многооборотный преобразователь типа ЛИР-ММ... или ЛИР-ОМ... Батарейка в Kublere предназначена для хранения количества оборотов в выключенном состоянии, в наших датчиках эту задачу решает редуктор, батарейка не понадобится.
Для обеспечения интерфейса CANopen можно использовать преобразователь интерфейса ЛИР-918.

Re: Замена энкодера угла абсолютного Kubler

Добавлено: 21 мар 2024, 12:19
Mentalist_007
Спасибо большое за рекомендацию!

А какая стоимость сейчас датчик ЛИР-ММ137А? партия от 100 шт

И стоимость преобразователя интерфейса ЛИР-918.

Дополнительный вопрос: насколько трудоемко выполнить преобразователь интерфейса ЛИР-918 в температурном исполнении +-50 градусов?

Re: Замена энкодера угла абсолютного Kubler

Добавлено: 21 мар 2024, 14:46
Христачёв Александр
В ЛИР-918 критичные элементы (микросхемы) имеют температурный рабочий диапазон -40 .. +85С.
Через это не перепрыгнуть.
Есть элементы с худшим температурным диапазоном. В частности, переключатели, но от них можно избавиться, а адрес и скорость задавать через CAN-интерфейс.

Цены лучше запросить по e-mail lir@skbis.ru
или по общему телефону (812)334-17-72, отдел сбыта