Страница 1 из 1

УЦИ ЛИР-510МА.01-01-30

Добавлено: 22 май 2026, 11:06
apivan
Добрый день!
Может ли работать УЦИ ЛИР-510МА.01-01-30 с абсолютным энкодером Hengstler AC36 с интерфейсом SSI Gray (с кодом Грея)?
С уважением,
Иванов Александр

Re: УЦИ ЛИР-510МА.01-01-30

Добавлено: 22 май 2026, 12:37
Владимир Чухляев
Здравствуйте, Александр

Да, может, если выбран энкодер с питанием 5В. В противном случае, необходимо будет заводить питание на энкодер отдельно.

Re: УЦИ ЛИР-510МА.01-01-30

Добавлено: 22 май 2026, 12:42
apivan
Спасибо!

Подскажите какой параметр необходимо изменить при конфигурации УЦИ для работы с кодом Грея?

Re: УЦИ ЛИР-510МА.01-01-30

Добавлено: 22 май 2026, 13:37
Владимир Чухляев
Подскажите какой параметр необходимо изменить при конфигурации УЦИ для работы с кодом Грея?
"Декодирование кода Грея" перевести в состояние вкл.