Страница 1 из 1
Замена Heidenhain
Добавлено: 19 фев 2009, 12:58
Николай
Подскажите, пожалуйста, возможна ли замена LS323(334 749-32) и LS427(310 753-47) на датчики ЛИР (желательно полные аналоги)?
Добавлено: 25 фев 2009, 09:26
Сергей Ефимов
Здравствуйте,
модель нашего производства для замены аналогов HeidenHain LS 323 и LS 427 - энкодер ЛИР-7. По габаритам он ближайший. Что касается сигнала, то, если не ошибаюсь, с обеих линеек идет сигнал ТТЛ скорее всего 5 мкм на выходе, но это нужно уточнить. Если ЛИР-7 подойдет по габаритам, то с согласованием сигнала проблем быть не должно, Вам останется уточнить длину измерения, нужны ли референтные метки и какую дискретность Вы хотите видеть на выходе (5мкм, 1 мкм и т.д.)
http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=1&d=1
С уважением,
Ефимов С.Е.
Добавлено: 21 сен 2009, 22:30
alnick
Здравствуйте
Вышла из строя линейка heidenhain LS 486C, ML 420 мм, подскажите, пожалуйста замену.
Добавлено: 23 сен 2009, 10:27
Сергей Ефимов
Здравствуйте,
для замены преобразователя LS 486C, ML 420 мм подойдет энкодер следующей маркеровки:
ЛИР-7 - 1-0420-К(кодированные метки)-05-СН-20-3-3,0
Описание посмотрите, пожалуйста, на сайте.
С уважением,
Ефимов С.Е.
замена ханденхайн
Добавлено: 01 апр 2010, 12:49
Гущин
Вышел из строя LS303C ML470. Возможна ли замена вашим аналогом.
Добавлено: 02 апр 2010, 15:33
Сергей Ефимов
Здравствуйте,
В Вашем случае опять же необходимо определиться с габаритами корпуса, скорее всего Вам подойдет энкодер ЛИР-7. Если не ошибаюсь - у Вас тип сигнала Синус по току 11 мкА? Период сигнала 20 мкм?.
Если да, то в таком случае
ЛИР-7-1-0470-К-05-СТ-20-3-3,0 Вам подойдет.
Используется ли преобразователь сигнала перед поступлением сигнала с головки в ЧПУ или УЦИ? Какой?
Срок поставки будет 3 недели.
С уважением,
Ефимов С.Е.
Добавлено: 06 апр 2010, 16:33
Гущин
Сигналы с датчика поступают напрямую в ЧПУ TNC 310. Наверняка о форме сигнала сказать не могу, но предполагаю что идёт меандр.(питание 5В). Дискретностью раньше вообще не интересовались. Но выхода в ноль у станка нет. Он по датчику определяет местонахождения оси. Как определить дискретность?
Добавлено: 06 апр 2010, 16:53
Сергей Ефимов
Я проверил описание LS303C
По амплитуде сигнала информации не нашел, а период сигнала 20 мкм (не меандр, а синусоида), все верно. ЧПУ преобразвет его уже внутри.
наше предложение остается в силе
ЛИР-7-1-0470-К-05-СТ-20-3-3,0 Вам подойдет.
С уважением,
Ефимов С.Е.
Добавлено: 06 апр 2010, 17:00
Гущин
Спасибо. Будем думать. Датчик пока заработал. Там трещина вдоль стекла. Но менять будем однозначно.( вопрос времени и денег).