Страница 1 из 1

Замена углового датчика IRC 322/1024 PB,Чехия

Добавлено: 25 фев 2009, 00:23
ВладимирTTT
Здравствуйте, Уважаемые!
Большая просьба...
Вышел из строя вышеназванный датчик
Питание:+10..+30В
Внутренний диаметр 12 мм
Двунаправленный с указательным импульсом
Но больше всего волнует выходной сигнал: открытый коллектор PNP-типа.
Можно ли найти что-то похожее?
Заранее благодарен...[/url]

Добавлено: 25 фев 2009, 09:58
Сергей Ефимов
Здравствуйте, Владимир!

Если верить, описанию, которое имеется у нас, то Ваш энкодер IRC 322
вляется аналогом ЛИР-180А http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=4&d=18
.
Что касается сигнала, то обеспечить открытый коллектор и питание 10...30 вольт также есть возможность у модели ЛИР-180А http://www.skbis.ru/index.php?p=20
Ioc не более 100 мА +U вн не более 50 В.

С уважением,
Ефимов С.Е.

Добавлено: 25 фев 2009, 23:13
ВладимирTTT
Спасибо большое!
Действительно, решение есть, но при использовании потебуется еще силовая муфта...А если использовать ЛИР-362? Конструктивно он более подходящий.
Узнать цену и сроки поставки можно тоже у Вас?
Еще раз с Уважением!

Добавлено: 05 мар 2009, 12:22
Сергей Ефимов
Если заинтересовала определенная модель, пожалуйста, выберите интересующие параметры и пришлите запрос на наш электронный адрес.
Мы сообщим Вам стоимость и сроки поставки.

С уважением,
Ефимов С.Е.