Разветвитель сигналов энкодера ЛИР-902 и TTL
Модератор: Денис Кашин
Разветвитель сигналов энкодера ЛИР-902 и TTL
Имеются несколько инкрементальных энкодеров, выход: TTL, 5В, сигналы A, B, Z. Возможно ли для разветвления сигналов на контроллер и преобразователь частоты использовать производимый вами усилитель-формирователь кабельный ЛИР-902-05-05-ПИ? В паспорте на устройство указано, что тип выходных сигналов должен быть HTL, нам же требуется TTL. Ранее заводили эти сигналы через тройные клеммы, но у заказчика возникали проблемы с пропуском импульсов.
-
- СКБИС
- Сообщения: 492
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: Разветвитель сигналов энкодера ЛИР-902 и TTL
Здравствуйте!
Да, ЛИР-902-05-05-ПИ предназначен для разветвления 5 вольтового ТТЛ сигнала. Скорее всего, у Вас паспорт на другую модификацию ЛИР-902. Страница паспорта с ТТЛ входом-выходом (на входе используется микросхема AM26C32, на выходе - AM26LS31) приведена во вложении.
Да, ЛИР-902-05-05-ПИ предназначен для разветвления 5 вольтового ТТЛ сигнала. Скорее всего, у Вас паспорт на другую модификацию ЛИР-902. Страница паспорта с ТТЛ входом-выходом (на входе используется микросхема AM26C32, на выходе - AM26LS31) приведена во вложении.
- Вложения
-
- Pasport_902_l2.pdf
- (120.32 КБ) 1225 скачиваний