Здравствуйте!

У нас датчик ЛИР7-1-0820-00-05-ПИ-10-4-3,0 используется в составе измерительного комплекса на базе ПК с платой интерфейса ЛИР-910. При проведении измерений в одной определенной точке наблюдается сбой показаний, выраженный в мгновенном изменении показаний с 500 мм до 1150 мм.

В чем может быть причина такого поведения?

Вероятная причина в датчике ЛИР, линейке или в плате интерфейса?

Добавлено: 16 июн 2009, 09:24
Дмитрий Ряполов
Неисправность датчика не может вызвать мгновенное изменение показаний на 650 мм. Причины могут быть в программном обеспечении (ошибка) или плохом контакте в разъеме ISA компьютера. Если сбой происходит приблизительно в одном и том же месте, то на плохой контакт это тоже не похоже.