здравствуйте.проблема с лир7 датчик в одну сторону выдавал погрешность перемещения 75мм на434мм перемещения.увеличил напряжение питания до 5.1в выдает 2.5мм подскажите возможную причину.

Добавлено: 06 июл 2009, 11:25
Дмитрий Ряполов
Хочется начать с того, что в нормальном режиме работы датчик не должен показывать погрешность более нескольких микрон на метр. Поэтому в обоих случаях у Вас не нормальный режим работы.

Большая погрешность может иметь место при неправильной установке датчика (нарушен допуск на зазор между измерительной головкой датчика и его корпусом), или если он выведен из строя.
При помощи шаблона проверьте зазор. Во всем диапазоне перемещения он должен быть от 1 до 1,2 мм. (см чертеж http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=1&d=1)
Общие рекомендации по установке здесь: http://www.skbis.ru/index.php?p=22 , вторая половина статьи. Если дело не в зазоре, присылайте нам его в ремонт.

Увеличение питания выше 5 вольт допускается только в случае длинных кабелей связи, например, более 100 метров, если Вы уверены, что лишнее напряжение упадет на соединительном кабеле.

Добавлено: 06 июл 2009, 17:29
Денис Кашин
Дополню Дмитрия. Для более полного описания проблемы хотелось бы знать полный код заказа датчика и устройство обработки информации, к которому этот датчик подключается.

Добавлено: 10 июл 2009, 06:46
Шамиль
датчик лир9 подскажите стоимость ремонта

Добавлено: 13 июл 2009, 10:18
Дмитрий Ряполов
Стоимость ремонта зависит от степени повреждения. В линейных датчиках стоимость одной шкалы может достигать 70% от стоимости датчика. Ремонт головки датчика в среднем 6000 руб + НДС. Если неисправность мелкая, то можем сделать бесплатно, если не срочно.

Датчики ЛИР-9 все разные. Лучше бы, если Вы указали полный код заказа, или серийный номер (нанесен на крышку датчика).

Добавлено: 14 июл 2009, 18:13
Шамиль
нет шкала целая .после включения работает 5мин нормально.потом начинает идти рывками .потом идет вообще в одну сторону с ускорениеми с неверным счетом .датчик0.5-300на трех микросхемах.я у вас ремонтировал в 90х годах датчик.помню вы и схему мне давали.

Добавлено: 15 июл 2009, 09:09
Дмитрий Ряполов
А к чему Вы его подключаете?

Добавлено: 15 июл 2009, 20:18
Шамиль
подключаем к чпу nc230 что датчик точно .поставили вашу новую линейку все работает.

Добавлено: 16 июл 2009, 10:50
Дмитрий Ряполов
Присылайте датчик нам, посмотрим что случилось.

Добавлено: 23 сен 2009, 14:23
epikureets
Здравствуйте. Мне нужен ROTARY ENCODER Model NOC-S500-2MWT
пр-во NIDEC NEMICON CORP. Есть ли у вас такой?

Добавлено: 23 сен 2009, 15:13
Сергей Ефимов
Здравствуйте,

По габаритам корпуса Ваш энкодер 50 мм, из Вашего кода заказа не ясен диаметр вала. Можем предложить ЛИР-158Г (диаметр корпуса энкодера 58 мм), посадочный диаметр фланца - 30 мм, как и у Вас, диаметр вала 8 мм, сигнал 500 импульсов на оборот обеспечить сможем, ниже маркеровка:

ЛИР-158Г - 3-Н или Т-000500-(10-30)-ПИ-8-длина кабеля-наш разъем с ответной частью или без разъема (распайка в паспорте).

С уважением,
Ефимов С.Е.

Добавлено: 23 сен 2009, 15:24
Михеев Семён
Вот дока на датчик. Боюсь, что датчика с точно таким же выходом у нас нет. Он у вас от какого напряжения запитывается? Куда подключается:тип ЧПУ, индикации ?

ЛИР-190А

Добавлено: 02 авг 2010, 12:07
gsa
ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ДЕЛАЕТ-ЛИ ВАША ФИРМА РЕМОНТ ДАТЧИКОВ.
ЕСТЬ У ВАС СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ НА УКРАИНЕ.

СПАСИБО!

Добавлено: 02 авг 2010, 14:00
Сергей Ефимов
Здравствуйте,

мы занимаемся ремонтом нашей продукции (энкодеров, УЦИ, систему управления), наши партнеры (в том числе на территориях Белоруссии и Украины) также могут осуществлять ремонт, но их возможности ограничены, если речь идет о серъезной поломке.


Какой датчик у Вас вышел из строя? Ваши предположения о причине?

С уважением,
Ефимов С.Е.

Добавлено: 02 авг 2010, 15:21
gsa
Здравствуйте !

ФИД ЛИР-190А (муфта ЛИР-805), установлен в центре стола
расточного станка , УЧПУ NC230.


Датчик работает неустойчиво: пропускает импульсы счета,
очень чувствителен к незначительной радиальной нагрузке,
измеряли биение вала - около 0.005мм.

С уважением ,GSA