Страница 1 из 1
Настройка и ремонт энкодера
Добавлено: 03 ноя 2010, 10:44
Михаил Ч
Доброго здравия! Помогите советом! Имеется в наличии парк энкодеров (15 шт ВЕ178А5 Z=2500, стоят на станках и работают с УЦИ К524).Участились сбои (предположительно загрязнение опт. узла,масло,СОЖ).Если все правильно понимаю то полный аналог ваш ЛИР-158Б-1-Н-2500-05-ПИ-7(Uпит=+5В (TTL)) После промывки отказ .Попытался настроить с помощью осциллографа ВЕ178,не получается ( картинка не стабильная и величины согласно вашей док. tmin,E, td проблема) Может прибор ущербный, может нестабильные обороты (кручу тем ,что под рукой) Прочитал про ваш тестер ЛИР 590. Отличается ли его работа от работы осциллографа ,поможет он в настройке если нарушены tmin,E, td ) Не нашел цены (рассматриваем варианты приобретения как датчиков так и тестера. Спасибо !
Добавлено: 03 ноя 2010, 12:33
Денис Кашин
Здравствуйте!
Для того, чтобы померить эти параметры (сближение фронтов, фаза и амплитуда референтной метки) - нужен специальный стенд.
ЛИР-590 является устройством, позволяющим оперативно проверить, работает ли датчик вообще. Измерить указанные Вами параметры ЛИР-590 не может.
Добавлено: 05 ноя 2010, 09:56
Михаил Ч
Спасибо! Я так и подозревал.Но была надежда. Буду пытаться настроить "на коленке".
Добавлено: 11 ноя 2010, 08:22
Михаил Ч
Хотел узнать. А вообще , кого нибудь получилось настроить?
Добавлено: 12 ноя 2010, 10:39
Денис Кашин
Ремонтом BE178 мы не занимаемся. С помощью осциллографа лучше посмотреть фигуру Лиссажу на выходе фотоприёмников датчика. На любой скорости должен быть ровный круг.
Если датчик сбоит, то это либо загрязнение оптического узла, либо повреждение подшипника. Во втором случае поможет только замена датчика. ЛИР 158 - полный аналог Вашего датчика.