Замена неисправного кабеля подключения энкодера
Добавлено: 09 дек 2010, 15:00
Приобрели датчик ЛИР-158-Б-1-Н-005000-30-ПИ. Выход датчика - разъем, в комплекте с датчиком заказали кабель с распаянным на одном конце разъемом. При выполнении пусконаладочных работ на объекте выяснили что датчик генерирует совершенно непонятные сигналы - то сам начинает считает (без постороннего воздействия), то пропускает импульсы. Удалось найти осциллограф, который показал работоспособность датчика. Однако при подключении с помощью штатного кабеля форма импульсов сильно искажена, уровень сигнала низкий. Все говорит о том, что неисправен кабель.
Вопрос:
- возможно ли использовать для подключения энкодера сетевой кабель 4х2пары без экрана 5-ой категории UTP-5E ?
- возможно ли перепаять разъем? разъем разборный?
Вопрос:
- возможно ли использовать для подключения энкодера сетевой кабель 4х2пары без экрана 5-ой категории UTP-5E ?
- возможно ли перепаять разъем? разъем разборный?