Не "считает" ЛИР-7

Добавлено: 18 июл 2011, 12:30
ktod
Год назад приобретал у вас три линеечки ЛИР-7.
Год отработали без нареканий. Но на прошлой неделе одна линейка перестала нормально оцифровываться системой ЧПУ.
Симптомы: линейка считает только в пределах нескольких микрон. 0-4мкм, дальше по кругу. Направление, видимо, определяет нормально +-.
Точнее сказать сложно, т.к. без обратной связи сложно обеспечить точное малое перемещение.

Говорю о неисправности линейки т.к. канал оцифровки ЧПУ заведомо исправен. Пробовал делать кроссподключение двух координат. Другая линейка на этом канале работает норм. И наоборот.

Линейка не считает по все длине. Время от времени, происходит счет на небольшой диапазон (0.5-10мм), но быстро "проходит".

тип интерфейса RS-422. Уровни А -А В -В Р -Р на входе ЧПУ нормальные. 3В.
В чем проблема? Куда копать?

Добавлено: 25 июл 2011, 11:39
Дмитрий Ряполов
Здравствуйте.

Лучше всего присылайте ее нам в ремонт. Кроме работоспособности нужно проверять точность.

Извините пожалуйста за задержку с ответом - иногда почему то новые сообщения не отмечаются как новые и их сложно заметить.