Страница 1 из 1
Получение сигнала с датчика ЛИР-9 ... ПИ
Добавлено: 27 янв 2013, 12:33
Belegnar
Добрый день.
Мне требуется "дрыгать" ногой каждый раз, когда датчик перемещается на 1 микрон (как раз такая у него разрешаюшая способность). Правильно ли я понимаю схему подключения?
беспроводные сети
ссылка.

Re: Получение сигнала с датчика ЛИР-9 ... ПИ
Добавлено: 28 янв 2013, 11:29
Плутахин Денис
Идея в принципе правильная, только на выходе должен быть элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ , а не логика И , так как дискретность датчика определяется фронтами сигналов А и В.
А также распиновка датчика и микросхемы не соответствует паспортным данным.
Re: Получение сигнала с датчика ЛИР-9 ... ПИ
Добавлено: 28 янв 2013, 12:44
Belegnar
Почему же XOR? Насколько я понял объяснение конструкторов по телефону, задний фронт по линии А после переднего фронта по линии В как раз соответствует перемещению на разрешающую способность.
ЗЫ Распиновка условная, спасибо.
Re: Получение сигнала с датчика ЛИР-9 ... ПИ
Добавлено: 28 янв 2013, 13:21
Плутахин Денис
Всё правильно - AND , перепутал с другой задачей
Re: Получение сигнала с датчика ЛИР-9 ... ПИ
Добавлено: 28 янв 2013, 15:33
Belegnar
Спасибо. Последний, надеюсь, уточняющий вопрос - передний фронт линии А после заднего фронта линии Б также означает перемещение на разрешающую способность?
И может быть можете подсказать какую-нибудь микросхему, которую имеет смысл поставить на выходе AM26, чтобы не морочиться с фронтами - по идее, должно быть что-то подобное, но сам найти не могу - не пихать же целый микроконтроллер для такой несложной, вроде бы, задачи.
Re: Получение сигнала с датчика ЛИР-9 ... ПИ
Добавлено: 28 янв 2013, 15:45
Плутахин Денис
Re: Получение сигнала с датчика ЛИР-9 ... ПИ
Добавлено: 29 янв 2013, 10:58
Belegnar
Выбор метода обеспечения точности замыкающего звена