Найдено 3 результата

Alex_1703
03 апр 2025, 13:30
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: ЛИР-158Д-3-Н-500-(10-30)-ПИ-7-2.0-0 и Модуль МВ-210-202
Ответы: 4
Просмотры: 2282

Re: ЛИР-158Д-3-Н-500-(10-30)-ПИ-7-2.0-0 и Модуль МВ-210-202

Денис Кашин писал(а): 02 апр 2025, 18:15 Да, так. Если не заработает - вместо розового провода подключите серый, так как для открытого коллектора (OC) сигналы инверсные.
Все заработало , спасибо за помощь!
Alex_1703
02 апр 2025, 10:27
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: ЛИР-158Д-3-Н-500-(10-30)-ПИ-7-2.0-0 и Модуль МВ-210-202
Ответы: 4
Просмотры: 2282

Re: ЛИР-158Д-3-Н-500-(10-30)-ПИ-7-2.0-0 и Модуль МВ-210-202

Денис Кашин писал(а): 02 апр 2025, 10:01 Здравствуйте,
Попробуйте питание и общий провод подключить по этой схеме:
202.png
на DI подать сигнал nR
+24В источника питания на коричневый провод (+5В)
-24В источника питания на белый провод (0В)
DI1 МВ210 на розовый(IR)
-24В источника питания на SS МВ210
Правильно я понял?
Alex_1703
02 апр 2025, 08:55
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: ЛИР-158Д-3-Н-500-(10-30)-ПИ-7-2.0-0 и Модуль МВ-210-202
Ответы: 4
Просмотры: 2282

ЛИР-158Д-3-Н-500-(10-30)-ПИ-7-2.0-0 и Модуль МВ-210-202

Добрый день! Не получается подключить ЛИР-158Д-3-Н-500-(10-30)-ПИ-7-2.0-0 к модулю ОВЕН МВ210-202 , хочу подключить энкодер в качестве тахометра и считывать импульс с метки Ir(Ur) , не могу разобраться как подключить чтобы получить прямоугольные импульсные сигналы типа ОС. Не могли бы вы более ...