ЛИР-158Д-3-Н-500-(10-30)-ПИ-7-2.0-0 и Модуль МВ-210-202

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Alex_1703
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 апр 2025, 08:44

ЛИР-158Д-3-Н-500-(10-30)-ПИ-7-2.0-0 и Модуль МВ-210-202

Сообщение Alex_1703 »

Добрый день! Не получается подключить ЛИР-158Д-3-Н-500-(10-30)-ПИ-7-2.0-0 к модулю ОВЕН МВ210-202 , хочу подключить энкодер в качестве тахометра и считывать импульс с метки Ir(Ur) , не могу разобраться как подключить чтобы получить прямоугольные импульсные сигналы типа ОС. Не могли бы вы более подробно описать схему подключения?
ОВЕН МВ210-202 https://owen.ru/product/moduli_diskretn ... connection (схемы подключения в модуле Овен)
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 500
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: ЛИР-158Д-3-Н-500-(10-30)-ПИ-7-2.0-0 и Модуль МВ-210-202

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте,
Попробуйте питание и общий провод подключить по этой схеме:
202.png
202.png (54.03 КБ) 686 просмотров
на DI подать сигнал nR
Alex_1703
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 апр 2025, 08:44

Re: ЛИР-158Д-3-Н-500-(10-30)-ПИ-7-2.0-0 и Модуль МВ-210-202

Сообщение Alex_1703 »

Денис Кашин писал(а): 02 апр 2025, 10:01 Здравствуйте,
Попробуйте питание и общий провод подключить по этой схеме:
202.png
на DI подать сигнал nR
+24В источника питания на коричневый провод (+5В)
-24В источника питания на белый провод (0В)
DI1 МВ210 на розовый(IR)
-24В источника питания на SS МВ210
Правильно я понял?
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 500
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: ЛИР-158Д-3-Н-500-(10-30)-ПИ-7-2.0-0 и Модуль МВ-210-202

Сообщение Денис Кашин »

Да, так. Если не заработает - вместо розового провода подключите серый, так как для открытого коллектора (OC) сигналы инверсные.
Alex_1703
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 апр 2025, 08:44

Re: ЛИР-158Д-3-Н-500-(10-30)-ПИ-7-2.0-0 и Модуль МВ-210-202

Сообщение Alex_1703 »

Денис Кашин писал(а): 02 апр 2025, 18:15 Да, так. Если не заработает - вместо розового провода подключите серый, так как для открытого коллектора (OC) сигналы инверсные.
Все заработало , спасибо за помощь!
Ответить